Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 11 май 2024, 01:21

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Система заземления РУ-0,4кВ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 07:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В здании имеется РУ-0,4кВ. Сколько шин должно быть в РУ-0,4кВ? РЕN или РЕ и N? РУ-0,4кВ встроено в здание.
Я в таких случаях делаю РЕ и N.
Знакомый сделал одну шину РЕN и подключил жилы N и PE под разные зажимы к шине РЕN. Также поставил отдельно стоящую ГЗШ.
Как доказать, что правильнее делать шины РЕ и N?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления РУ-0,4кВ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2016, 08:29
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Вопрос поставлен некорректно. Он должен стоять так: какую систему заземления необходимо выбрать. При прочих равных система TN-C-S (PE и N разделены) считается более безопасной. Но для этого нужно организовать заземление на вводе, чтобы разделить PEN проводник. О системах заземления можно прочитать в ПУЭ глава 1.7 и в Википедии. Кроме того, если в здании уже организована какая-то система заземления, то у вас должна быть такая же, монтаж различных систем заземления в одном здании, по-моему, не допускается пунктом ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления РУ-0,4кВ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 07:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ответы со ссылкой на Википедию и "по-моему" без конкретных ссылок на правила - это не серьезно.
Оба варианта допустимы, как TN-S, так и TN-C-S.
Для Fishmander: "Знакомый сделал одну шину РЕN и подключил жилы N и PE под разные зажимы к шине РЕN" - это и есть TN-C-S


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика