Автор: | oleg81 [ 10 фев 2016, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи. С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик). При сдаче объекта уже другой человек, главный энергетик, заявил следующее: 1. в этом месте (где мы сделали контур молниезащиты) у него расположен контур заземления; 2. контуры молниезащиты и заземления не должны иметь соединения ни в коем случае; 3. между контурами молниезащиты и заземления должен быть промежуток (в словах он уверен, но точное значение этого промежутка назвать не может); 4. в случае удара молнии при нынешней ситуации произойдет влияние нашего контура молниезащиты на его контур заземления, в результате чего выгорит (или как минимум, повредится) вся его техника. Как результат он нам предлагает заново проложить токоотводы молниезащиты с кровли по противоположной стороне здания (что, конечно, нам не подходит). Не смог найти ни одного документа в подтверждение его слов. Как быть, можно ли как-то выкрутиться? Прав ли он? Если прав, то можно ли прочитать нормы по этому поводу, и особенно, по расстоянию между контурами? |
Автор: | k-igor [ 10 фев 2016, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
oleg81 писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи. С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик). При сдаче объекта уже другой человек, главный энергетик, заявил следующее: 1. в этом месте (где мы сделали контур молниезащиты) у него расположен контур заземления; 2. контуры молниезащиты и заземления не должны иметь соединения ни в коем случае; 3. между контурами молниезащиты и заземления должен быть промежуток (в словах он уверен, но точное значение этого промежутка назвать не может); 4. в случае удара молнии при нынешней ситуации произойдет влияние нашего контура молниезащиты на его контур заземления, в результате чего выгорит (или как минимум, повредится) вся его техника. Как результат он нам предлагает заново проложить токоотводы молниезащиты с кровли по противоположной стороне здания (что, конечно, нам не подходит). Не смог найти ни одного документа в подтверждение его слов. Как быть, можно ли как-то выкрутиться? Прав ли он? Если прав, то можно ли прочитать нормы по этому поводу, и особенно, по расстоянию между контурами? Для начала советую вам заглянуть в ПУЭ 7 п.1.7.82. Там как раз даже показана связь между заземлителем и шиной ГЗШ. |
Автор: | physieker [ 10 фев 2016, 07:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
CO-153-34.21.122—2003 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители разделяются по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. тут может быть только придирка ко 2й части - иногда связисты выдают доп.требования к своему заземлению. оно может быть полностью самостоятельным и удаленным от других систем заземления на хх м (мне както давали удаление - 25м). а из текста я не понял, это был главный энергетик объекта или оборудования связи |
Автор: | dkrasnoborov [ 10 фев 2016, 11:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
ЗУ защитного заземления и молниезащиты выполняется общим. Об этом же говорят: ПУЭ 1.7.55. "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими" и РД 34 пункт 1.7. "В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ." Также рекомендую прочитать Раздел 444.5. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ Контур функционального заземления нужно делать отдельно от контура защитного заземления и заземления молниезащиты, если того требуют чувствительные к помехам приборы и оборудование. Оно должно быть указано в документации. Нельзя говорить, что отдельный контур будет как-то способствовать снижению помех и исключению скачков и повышения напряжения. Разъяснения по этому поводу как даны в ГОСТ Р 50571-4-44-2011. Влиять может множество факторов: габариты объекта, кол-во токоотводов и их шаг, вид заземлителя - контур вокруг здания или просто полоса вдоль стены |
Автор: | oleg81 [ 11 фев 2016, 05:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
k-igor писал(а): oleg81 писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи. С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик). При сдаче объекта уже другой человек, главный энергетик, заявил следующее: 1. в этом месте (где мы сделали контур молниезащиты) у него расположен контур заземления; 2. контуры молниезащиты и заземления не должны иметь соединения ни в коем случае; 3. между контурами молниезащиты и заземления должен быть промежуток (в словах он уверен, но точное значение этого промежутка назвать не может); 4. в случае удара молнии при нынешней ситуации произойдет влияние нашего контура молниезащиты на его контур заземления, в результате чего выгорит (или как минимум, повредится) вся его техника. Как результат он нам предлагает заново проложить токоотводы молниезащиты с кровли по противоположной стороне здания (что, конечно, нам не подходит). Не смог найти ни одного документа в подтверждение его слов. Как быть, можно ли как-то выкрутиться? Прав ли он? Если прав, то можно ли прочитать нормы по этому поводу, и особенно, по расстоянию между контурами? Для начала советую вам заглянуть в ПУЭ 7 п.1.7.82. Там как раз даже показана связь между заземлителем и шиной ГЗШ. ПУЭ посмотрел еще раз. Правильно ли понял, что ничего мы не нарушили? Есть ведь связь в ПУЭ.... |
Автор: | oleg81 [ 11 фев 2016, 05:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
physieker писал(а): CO-153-34.21.122—2003 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители разделяются по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. тут может быть только придирка ко 2й части - иногда связисты выдают доп.требования к своему заземлению. оно может быть полностью самостоятельным и удаленным от других систем заземления на хх м (мне както давали удаление - 25м). а из текста я не понял, это был главный энергетик объекта или оборудования связи Это главный энергетик общежития, на кровле которого ставится оборудования. В общежитие, соответственно, только и оборудования, что плиты, утюги и компьютеры. |
Автор: | Раульф [ 13 май 2016, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен) |
Автор: | dcent25 [ 13 май 2016, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
oleg81 писал(а): Здравствуйте! Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи. С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик). oleg81 писал(а): Правильно ли понял, что ничего мы не нарушили? Милейший!Вы нарушили закон! Жители вправе подать на вас в суд! Какой хрен! Электрик ,дал вам разрешение на изготовление контура ,для вашей "байды", на крыше, и возле дома! У вас есть лицензия или другие разрешительные документы ,на право изготавливать системы грозозащиты? Разрешение администрации общаги ,на установку передающей аппаратуры.. У вас должен быть проект(не типовая бумажка,на все случаи жизни...) на это заземляющее устройство, согласованный и выполненный специализированной организацией,с привязкой к зданию общаги. И не надо говорить о металлоконструкциях ! Наверняка ставите ретранслятор с антенной! P/S Я бы первый пообрезал бы вашу лепнину по стенам, и питающие вашу "железяку", провода! Если вы монополисты ,то не надо думать ,что вам все пох.....! oleg81 писал(а): Это главный энергетик общежития, на кровле которого ставится оборудования. В общежитие, соответственно, только и оборудования, что плиты, утюги и компьютеры. Сколько вы заплатили администрации общаги и энергетику ,чтобы установить свое оборудование на крыше общаги? В общежитии наверняка есть теле и интернет сети! Но ,вы наглец! |
Автор: | physieker [ 17 май 2016, 04:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
Что-то слишком эмоционально и без конструктивно. С юр.точки зрения никакого нарушения закона здесь не видно. Может быть еще бы потребовалось обоснование конструктива - чтобы новые нагрузки не нарушили несущие способности стен (но с этим я думаю проблем не будет - доп.нагрузка слишком незначительна). А собственник имеет делать на своей собственности все, что угодно. В экспертизу такое тоже не попадает. Если не ошибаюсь, это пропускают как переоснащение объекта и проходит как кап.ремонт |
Автор: | physieker [ 17 май 2016, 04:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления |
oleg81 писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи. С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик). При сдаче объекта уже другой человек, главный энергетик, заявил следующее: 1. в этом месте (где мы сделали контур молниезащиты) у него расположен контур заземления; 2. контуры молниезащиты и заземления не должны иметь соединения ни в коем случае; 3. между контурами молниезащиты и заземления должен быть промежуток (в словах он уверен, но точное значение этого промежутка назвать не может); 4. в случае удара молнии при нынешней ситуации произойдет влияние нашего контура молниезащиты на его контур заземления, в результате чего выгорит (или как минимум, повредится) вся его техника. Как результат он нам предлагает заново проложить токоотводы молниезащиты с кровли по противоположной стороне здания (что, конечно, нам не подходит). Не смог найти ни одного документа в подтверждение его слов. Как быть, можно ли как-то выкрутиться? Прав ли он? Если прав, то можно ли прочитать нормы по этому поводу, и особенно, по расстоянию между контурами? по технике кажется вам уже все пояснили, тут IMHO вопрос уже уходит в область политики. энергетик общаги не пускает вас к своему контуру заземления. но, раз собственник общаги давал согласование на установку этой штуки, то наверно он и должен влиять на энергетика - чтобы тот был посговорчевее. ведь он в качестве бонуса получает МЗ части своего здания. вообщем я бы на месте энергетика не выпендривался, а в качестве обременения написал бы чтобы мне на вводе ОПНы поставили - типа в качестве защиты от перенапряжений, которые возникнут при ударе молнии |