Система ТТ, фаза на корпусе, сработает автомат защиты? Ведь контур не соединен с РЕН, и что будет с обрывом нуля на линии. И еще вопрос что бы не плодить тем. Насос отопления запитан через разделительный трансформатор, если он насос на корпусе чем чревато, заземления нет.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zendo057 писал(а):
Система ТТ, фаза на корпусе, сработает автомат защиты? Ведь контур не соединен с РЕН, и что будет с обрывом нуля на линии. И еще вопрос что бы не плодить тем. Насос отопления запитан через разделительный трансформатор, если он насос на корпусе чем чревато, заземления нет.
Сопротивление заземлителя известно? Чем меньше сопротивление, тем больше вероятность, что автомат сработает. В таких случаях устанавливают УЗО, которое выполнит дополнительную защиту. Обрыв нулевого провода. Током ударит без заземления.