Автор: | Doctor_Che [ 17 сен 2015, 07:05 ] |
Заголовок сообщения: | Выполнение защитного и функционального заземления |
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления. Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию. 1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления? 2. Могут ли сечения различаться на разных участках? 3. Как правильно выполнять разветвление проводников? 4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования? |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2015, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Doctor_Che писал(а): Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления. Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию. 1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления? 2. Могут ли сечения различаться на разных участках? 3. Как правильно выполнять разветвление проводников? 4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования? Сначала удостоверьтесь, что вам действительно нужно функциональное заземление. Проще рассматривать на конкретном примере. На форуме уже имеется тема про функциональное заземление |
Автор: | Doctor_Che [ 17 сен 2015, 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Функциональное заземление необходимо по заданию от технологов. |
Автор: | Doctor_Che [ 17 сен 2015, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее: 1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом. 2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2. 3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках. Оставшиеся вопросы: 1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине? 2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника. |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2015, 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Doctor_Che писал(а): Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее: 1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом. 2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2. 3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках. Оставшиеся вопросы: 1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине? 2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника. Однажды делал функциональное заземление с антистатическим линолиумом. Магистраль делал проводом ПВ1-16. По периметру помещения делал контур из медной полосы 4х20, к которому подключал линолиум. Для ответвления использовал ответвительные сжимы. |
Автор: | Doctor_Che [ 18 сен 2015, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
А контур из медной полосы делали открытый? Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться... |
Автор: | k-igor [ 18 сен 2015, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Doctor_Che писал(а): А контур из медной полосы делали открытый? Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться... Я делал открытый. |
Автор: | Dmitry\ [ 21 ноя 2015, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Вопрос. FE проводник может входить в состав кабеля (проводов в одной трубе ) распред. и групповой сети? или FE необходимо прокладывать отдельным проводником? С ссылкой на норм док, если можно. Вот, например, ТКП 45-4.04-86-2007 (ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) пишет следующее: 11.18 Провода (кабели), используемые в качестве магистралей рабочего заземления, должны иметь сечение по алюминию не менее 25 мм2, отпайки от магистралей — 10 мм2. Для защиты от наводок электромагнитных полей магистрали и отпайки от них должны прокладываться в стальных трубах или иметь экранирующие оболочки. А что можно сказать про оборудование не относящееся к медицине? |
Автор: | TernovyKust [ 23 ноя 2015, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение защитного и функционального заземления |
Вот посмотрите пожалуйста. Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий |