Выполнение защитного и функционального заземления
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3866
Страница 1 из 1

Автор:  Doctor_Che [ 17 сен 2015, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Выполнение защитного и функционального заземления

Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления.
Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию.
1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления?
2. Могут ли сечения различаться на разных участках?
3. Как правильно выполнять разветвление проводников?
4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?

Автор:  k-igor [ 17 сен 2015, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Doctor_Che писал(а):
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления.
Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию.
1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления?
2. Могут ли сечения различаться на разных участках?
3. Как правильно выполнять разветвление проводников?
4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?

Сначала удостоверьтесь, что вам действительно нужно функциональное заземление.
Проще рассматривать на конкретном примере. На форуме уже имеется тема про функциональное заземление

Автор:  Doctor_Che [ 17 сен 2015, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Функциональное заземление необходимо по заданию от технологов.

Автор:  Doctor_Che [ 17 сен 2015, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее:
1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом.
2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2.
3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.

Оставшиеся вопросы:
1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине?
2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.

Автор:  k-igor [ 17 сен 2015, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Doctor_Che писал(а):
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее:
1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом.
2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2.
3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.

Оставшиеся вопросы:
1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине?
2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.

Однажды делал функциональное заземление с антистатическим линолиумом.
Магистраль делал проводом ПВ1-16. По периметру помещения делал контур из медной полосы 4х20, к которому подключал линолиум.
Для ответвления использовал ответвительные сжимы.

Автор:  Doctor_Che [ 18 сен 2015, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

А контур из медной полосы делали открытый?
Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться...

Автор:  k-igor [ 18 сен 2015, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Doctor_Che писал(а):
А контур из медной полосы делали открытый?
Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться...

Я делал открытый.

Автор:  Dmitry\ [ 21 ноя 2015, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Вопрос. FE проводник может входить в состав кабеля (проводов в одной трубе ) распред. и групповой сети? или FE необходимо прокладывать отдельным проводником? С ссылкой на норм док, если можно.
Вот, например, ТКП 45-4.04-86-2007 (ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) пишет следующее: 11.18 Провода (кабели), используемые в качестве магистралей рабочего заземления, должны иметь сечение по алюминию не менее 25 мм2, отпайки от магистралей — 10 мм2. Для защиты от наводок электромагнитных полей магистрали и отпайки от них должны прокладываться в стальных трубах или иметь экранирующие оболочки.
А что можно сказать про оборудование не относящееся к медицине?

Автор:  TernovyKust [ 23 ноя 2015, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выполнение защитного и функционального заземления

Вот посмотрите пожалуйста.
Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий