Заголовок сообщения: Выполнение защитного и функционального заземления
Добавлено: 17 сен 2015, 07:05
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления. Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию. 1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления? 2. Могут ли сечения различаться на разных участках? 3. Как правильно выполнять разветвление проводников? 4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?
Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
Добавлено: 17 сен 2015, 07:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5653 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления. Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию. 1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления? 2. Могут ли сечения различаться на разных участках? 3. Как правильно выполнять разветвление проводников? 4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?
Сначала удостоверьтесь, что вам действительно нужно функциональное заземление. Проще рассматривать на конкретном примере. На форуме уже имеется тема про функциональное заземление
Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
Добавлено: 17 сен 2015, 21:11
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее: 1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом. 2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2. 3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.
Оставшиеся вопросы: 1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине? 2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.
Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
Добавлено: 17 сен 2015, 21:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5653 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее: 1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом. 2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2. 3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.
Оставшиеся вопросы: 1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине? 2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.
Однажды делал функциональное заземление с антистатическим линолиумом. Магистраль делал проводом ПВ1-16. По периметру помещения делал контур из медной полосы 4х20, к которому подключал линолиум. Для ответвления использовал ответвительные сжимы.
Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:23
Зарегистрирован: 21 ноя 2015, 10:19 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос. FE проводник может входить в состав кабеля (проводов в одной трубе ) распред. и групповой сети? или FE необходимо прокладывать отдельным проводником? С ссылкой на норм док, если можно. Вот, например, ТКП 45-4.04-86-2007 (ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) пишет следующее: 11.18 Провода (кабели), используемые в качестве магистралей рабочего заземления, должны иметь сечение по алюминию не менее 25 мм2, отпайки от магистралей — 10 мм2. Для защиты от наводок электромагнитных полей магистрали и отпайки от них должны прокладываться в стальных трубах или иметь экранирующие оболочки. А что можно сказать про оборудование не относящееся к медицине?
Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:27
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
Вот посмотрите пожалуйста. Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий