 Заголовок сообщения: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления.
Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию.
1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления?
2. Могут ли сечения различаться на разных участках?
3. Как правильно выполнять разветвление проводников?
4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления.
Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию.
1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления?
2. Могут ли сечения различаться на разных участках?
3. Как правильно выполнять разветвление проводников?
4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?

Сначала удостоверьтесь, что вам действительно нужно функциональное заземление.
Проще рассматривать на конкретном примере. На форуме уже имеется тема про функциональное заземление

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Функциональное заземление необходимо по заданию от технологов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее:
1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом.
2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2.
3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.

Оставшиеся вопросы:
1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине?
2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее:
1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом.
2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2.
3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.

Оставшиеся вопросы:
1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине?
2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.

Однажды делал функциональное заземление с антистатическим линолиумом.
Магистраль делал проводом ПВ1-16. По периметру помещения делал контур из медной полосы 4х20, к которому подключал линолиум.
Для ответвления использовал ответвительные сжимы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А контур из медной полосы делали открытый?
Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
А контур из медной полосы делали открытый?
Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться...

Я делал открытый.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2015, 10:19
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос. FE проводник может входить в состав кабеля (проводов в одной трубе ) распред. и групповой сети? или FE необходимо прокладывать отдельным проводником? С ссылкой на норм док, если можно.
Вот, например, ТКП 45-4.04-86-2007 (ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) пишет следующее: 11.18 Провода (кабели), используемые в качестве магистралей рабочего заземления, должны иметь сечение по алюминию не менее 25 мм2, отпайки от магистралей — 10 мм2. Для защиты от наводок электромагнитных полей магистрали и отпайки от них должны прокладываться в стальных трубах или иметь экранирующие оболочки.
А что можно сказать про оборудование не относящееся к медицине?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Вот посмотрите пожалуйста.
Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика