 Заголовок сообщения: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления.
Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию.
1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления?
2. Могут ли сечения различаться на разных участках?
3. Как правильно выполнять разветвление проводников?
4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5653
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Ранее не сталкивался с выполнением функционального заземления.
Возникло несколько вопросов и хотелось бы структурировать имеющуюся информацию.
1. Какого сечения должны быть проводники защитного и функционального заземления?
2. Могут ли сечения различаться на разных участках?
3. Как правильно выполнять разветвление проводников?
4. И как правильно выполнять шины функционального заземления в помещениях возле оборудования?

Сначала удостоверьтесь, что вам действительно нужно функциональное заземление.
Проще рассматривать на конкретном примере. На форуме уже имеется тема про функциональное заземление

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Функциональное заземление необходимо по заданию от технологов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее:
1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом.
2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2.
3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.

Оставшиеся вопросы:
1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине?
2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5653
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Из указанной темы на форуме и ГОСТ Р 50571.21-2000 пока уяснил следующее:
1. Проводники должны быть сечением по меди не менее 10мм2. Для функционального заземления не более 0,1 Ом.
2. Шина фунционального заземления должна быть выполнена в виде медной шины сечением не менее 50мм2.
3. Все соединения проводников необходимо выполнять в коробках.

Оставшиеся вопросы:
1. Какого сечения кабель можно использовать для присоединения антистатического линолеума к шине?
2. Посоветуйте пожалуйста коробку для разветвления заземляющего проводника.

Однажды делал функциональное заземление с антистатическим линолиумом.
Магистраль делал проводом ПВ1-16. По периметру помещения делал контур из медной полосы 4х20, к которому подключал линолиум.
Для ответвления использовал ответвительные сжимы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А контур из медной полосы делали открытый?
Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5653
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
А контур из медной полосы делали открытый?
Читаю кучу информации - кто-то рекомендует в коробе прокладывать. Пытаюсь разобраться...

Я делал открытый.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2015, 10:19
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос. FE проводник может входить в состав кабеля (проводов в одной трубе ) распред. и групповой сети? или FE необходимо прокладывать отдельным проводником? С ссылкой на норм док, если можно.
Вот, например, ТКП 45-4.04-86-2007 (ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) пишет следующее: 11.18 Провода (кабели), используемые в качестве магистралей рабочего заземления, должны иметь сечение по алюминию не менее 25 мм2, отпайки от магистралей — 10 мм2. Для защиты от наводок электромагнитных полей магистрали и отпайки от них должны прокладываться в стальных трубах или иметь экранирующие оболочки.
А что можно сказать про оборудование не относящееся к медицине?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение защитного и функционального заземления
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Вот посмотрите пожалуйста.
Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика