 Заголовок сообщения: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 05:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте многоуважаемые!!!
Пожалуйста подскажите, можно ли проложить заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ через её фундамент???
Да и Нет прошу обосновать ссылкой на нормативный документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 01:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Очень прошу отзовитесь хоть кто нибудь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
имеете ввиду замоноличенный в фундаменте заземляющий проводник?
В качестве заземлителя можно использовать арматуру фундамента, электрически связанную с анкерными болтами опоры на сварке - РД 34.21.122-87.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 10:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пашка42 писал(а):
Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы!

Металлическая арматура фундамента имеет непрерывную электрическую связь с вашей закладной деталью? Если да, то думаю все нормально должно быть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика