Автор:  Пашка42 [ 09 сен 2015, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ

Здравствуйте многоуважаемые!!!
Пожалуйста подскажите, можно ли проложить заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ через её фундамент???
Да и Нет прошу обосновать ссылкой на нормативный документ.

Автор:  Пашка42 [ 11 сен 2015, 01:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ

Очень прошу отзовитесь хоть кто нибудь!

Автор:  Сергей [ 11 сен 2015, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ

имеете ввиду замоноличенный в фундаменте заземляющий проводник?
В качестве заземлителя можно использовать арматуру фундамента, электрически связанную с анкерными болтами опоры на сварке - РД 34.21.122-87.

Автор:  Пашка42 [ 15 сен 2015, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ

Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы!

Автор:  k-igor [ 15 сен 2015, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ

Пашка42 писал(а):
Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы!

Металлическая арматура фундамента имеет непрерывную электрическую связь с вашей закладной деталью? Если да, то думаю все нормально должно быть.