Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3853 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Пашка42 [ 09 сен 2015, 05:01 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ |
Здравствуйте многоуважаемые!!! Пожалуйста подскажите, можно ли проложить заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ через её фундамент??? Да и Нет прошу обосновать ссылкой на нормативный документ. |
Автор: | Пашка42 [ 11 сен 2015, 01:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ |
Очень прошу отзовитесь хоть кто нибудь! |
Автор: | Сергей [ 11 сен 2015, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ |
имеете ввиду замоноличенный в фундаменте заземляющий проводник? В качестве заземлителя можно использовать арматуру фундамента, электрически связанную с анкерными болтами опоры на сварке - РД 34.21.122-87. |
Автор: | Пашка42 [ 15 сен 2015, 09:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ |
Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы! |
Автор: | k-igor [ 15 сен 2015, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ |
Пашка42 писал(а): Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы! Металлическая арматура фундамента имеет непрерывную электрическую связь с вашей закладной деталью? Если да, то думаю все нормально должно быть. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |