 Заголовок сообщения: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 05:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте многоуважаемые!!!
Пожалуйста подскажите, можно ли проложить заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ через её фундамент???
Да и Нет прошу обосновать ссылкой на нормативный документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 01:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Очень прошу отзовитесь хоть кто нибудь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
имеете ввиду замоноличенный в фундаменте заземляющий проводник?
В качестве заземлителя можно использовать арматуру фундамента, электрически связанную с анкерными болтами опоры на сварке - РД 34.21.122-87.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 10:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пашка42 писал(а):
Да. Умельцы воткнули заземление в бетонное основание и радуются, а я вот очень сомневаюсь, что они правы!

Металлическая арматура фундамента имеет непрерывную электрическую связь с вашей закладной деталью? Если да, то думаю все нормально должно быть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика