Зарегистрирован: 09 сен 2015, 04:57 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте многоуважаемые!!! Пожалуйста подскажите, можно ли проложить заземление анкерной опоры ВЛ 35кВ через её фундамент??? Да и Нет прошу обосновать ссылкой на нормативный документ.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
имеете ввиду замоноличенный в фундаменте заземляющий проводник? В качестве заземлителя можно использовать арматуру фундамента, электрически связанную с анкерными болтами опоры на сварке - РД 34.21.122-87.