 Заголовок сообщения: Заземление металлических столов в пищеблоке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Уважаемые коллеги, заземляете (присоединяете к системе уравнивания потенциалов) ли вы металлические столы в помещении приготовления пищи (в ресторанах, кофе, столовых)?
На столах устанавливается различное технологическое оборудование, разумеется, все подключается через дифавтоматы, имеется заземляющий проводник РЕ, присоединяемый к корпусу
электрооборудования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических столов в пищеблоке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 04:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Хотя они не являются металлическими частями несущих конструкций здания, я бы их присоединил к ОСУП, поскольку столы могут иметь электрический контакт с этими самыми конструкциями.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических столов в пищеблоке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 05:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Хотя они не являются металлическими частями несущих конструкций здания, я бы их присоединил к ОСУП, поскольку столы могут иметь электрический контакт с этими самыми конструкциями.

Я понимаю, что лучше присоединить. Года 3 назад я делал пищеблок в больнице и там присоединял.
Дело в том, что это будет очень сильно мешать при экслпуатации, столы нужно будет двигать, чтобы помыть пол, стены и все такое.
Хочется найти нормы которые четко говорят, что нужно присоединять либо не требуется.
Я понимаю, что это помещение с повышенной опасностью, токопроводящие полы и все такое, но и не вижу никакого страха, если их не присоединить. УЗО сработает моментально...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических столов в пищеблоке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Думаю, здесь нужно применить требования как дополнительной системе уравнивания потенциалов...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика