 Заголовок сообщения: ПЗУ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2015, 20:14
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хотелось бы выяснить. Какое сечение ПЗУ надо поставить на сторону 0,4кВ трансформатора 1000кВА? Разве ПЗУ должно выдерживать 23,5кА в течении 0,5сек? Если не ошибаюсь, ПЗУ предназначено для создания тока отсечки защиты с последующим отключением вводного автомата. Мне утверждают что сечение выбираются от тока короткого замыкания трансформатора (25,3кА). По расчёту я должен поставить 72 кв.мм2 (2х50 кв.мм2). По-моему при прохождении 25,3кА произойдёт динамическое разрушение меди и трансформатор просто станет куском большого дерьма. Может я не прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПЗУ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 06:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Endri писал(а):
Хотелось бы выяснить. Какое сечение ПЗУ надо поставить на сторону 0,4кВ трансформатора 1000кВА? Разве ПЗУ должно выдерживать 23,5кА в течении 0,5сек? Если не ошибаюсь, ПЗУ предназначено для создания тока отсечки защиты с последующим отключением вводного автомата. Мне утверждают что сечение выбираются от тока короткого замыкания трансформатора (25,3кА). По расчёту я должен поставить 72 кв.мм2 (2х50 кв.мм2). По-моему при прохождении 25,3кА произойдёт динамическое разрушение меди и трансформатор просто станет куском большого дерьма. Может я не прав?


При ошибочных действиях персонала и подаче напряжения на трансформатор произойдет именно короткое замыкание,
через 0,5 с отработает защита, главное не занижать сечение ПЗУ и проверить время срабатывания релейной защиты.
А сечение выбирается согласно СО 153-34.03.603-2003 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика