Автор:  Endri [ 21 мар 2015, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  ПЗУ

Хотелось бы выяснить. Какое сечение ПЗУ надо поставить на сторону 0,4кВ трансформатора 1000кВА? Разве ПЗУ должно выдерживать 23,5кА в течении 0,5сек? Если не ошибаюсь, ПЗУ предназначено для создания тока отсечки защиты с последующим отключением вводного автомата. Мне утверждают что сечение выбираются от тока короткого замыкания трансформатора (25,3кА). По расчёту я должен поставить 72 кв.мм2 (2х50 кв.мм2). По-моему при прохождении 25,3кА произойдёт динамическое разрушение меди и трансформатор просто станет куском большого дерьма. Может я не прав?

Автор:  Сергей [ 24 мар 2015, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПЗУ

Endri писал(а):
Хотелось бы выяснить. Какое сечение ПЗУ надо поставить на сторону 0,4кВ трансформатора 1000кВА? Разве ПЗУ должно выдерживать 23,5кА в течении 0,5сек? Если не ошибаюсь, ПЗУ предназначено для создания тока отсечки защиты с последующим отключением вводного автомата. Мне утверждают что сечение выбираются от тока короткого замыкания трансформатора (25,3кА). По расчёту я должен поставить 72 кв.мм2 (2х50 кв.мм2). По-моему при прохождении 25,3кА произойдёт динамическое разрушение меди и трансформатор просто станет куском большого дерьма. Может я не прав?


При ошибочных действиях персонала и подаче напряжения на трансформатор произойдет именно короткое замыкание,
через 0,5 с отработает защита, главное не занижать сечение ПЗУ и проверить время срабатывания релейной защиты.
А сечение выбирается согласно СО 153-34.03.603-2003 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"