 Заголовок сообщения: ПЗУ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2015, 20:14
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хотелось бы выяснить. Какое сечение ПЗУ надо поставить на сторону 0,4кВ трансформатора 1000кВА? Разве ПЗУ должно выдерживать 23,5кА в течении 0,5сек? Если не ошибаюсь, ПЗУ предназначено для создания тока отсечки защиты с последующим отключением вводного автомата. Мне утверждают что сечение выбираются от тока короткого замыкания трансформатора (25,3кА). По расчёту я должен поставить 72 кв.мм2 (2х50 кв.мм2). По-моему при прохождении 25,3кА произойдёт динамическое разрушение меди и трансформатор просто станет куском большого дерьма. Может я не прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПЗУ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 06:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Endri писал(а):
Хотелось бы выяснить. Какое сечение ПЗУ надо поставить на сторону 0,4кВ трансформатора 1000кВА? Разве ПЗУ должно выдерживать 23,5кА в течении 0,5сек? Если не ошибаюсь, ПЗУ предназначено для создания тока отсечки защиты с последующим отключением вводного автомата. Мне утверждают что сечение выбираются от тока короткого замыкания трансформатора (25,3кА). По расчёту я должен поставить 72 кв.мм2 (2х50 кв.мм2). По-моему при прохождении 25,3кА произойдёт динамическое разрушение меди и трансформатор просто станет куском большого дерьма. Может я не прав?


При ошибочных действиях персонала и подаче напряжения на трансформатор произойдет именно короткое замыкание,
через 0,5 с отработает защита, главное не занижать сечение ПЗУ и проверить время срабатывания релейной защиты.
А сечение выбирается согласно СО 153-34.03.603-2003 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика