Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор заземляющего проводника http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3545 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | largo_23 [ 10 фев 2015, 23:04 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор заземляющего проводника |
Добрый день. Просьба помочь с выбором заземляющего проводника и его монтажом. На участке периметра площадки находятся лоток листовой на ограждении, опора 5м с видеокамерой и опора 2м с датчиком охраны, рядом предусматривается заземляющее устройство: два электрода (прокат круглый 18мм) по 5м на расстоянии 5м друг от друга, соединенные полосой 5х40 на глубине 0,5м. 1) Правильно ли рассуждаю: лоток и опору 5м можно соединить с заземл. устройством с помощью того же проката круглого 18мм или полосы 5х40 (согласно п.1.7.102 ПУЭ), соединение осуществляется сваркой? 2) Чем соединить кожух видеокамеры, корпус датчика охраны и опору 2м, на которых предусмотрены болты заземления, с заземл. устройством? Подойдет ли кабель ПВ3 1х4 мм2 согласно п.1.7.127? Если да, то как соединить второй конец кабеля с полосой: приварить или соединить к болту, приваренный на полосу? |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2015, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
largo_23 писал(а): Добрый день. Просьба помочь с выбором заземляющего проводника и его монтажом. На участке периметра площадки находятся лоток листовой на ограждении, опора 5м с видеокамерой и опора 2м с датчиком охраны, рядом предусматривается заземляющее устройство: два электрода (прокат круглый 18мм) по 5м на расстоянии 5м друг от друга, соединенные полосой 5х40 на глубине 0,5м. 1) Правильно ли рассуждаю: лоток и опору 5м можно соединить с заземл. устройством с помощью того же проката круглого 18мм или полосы 5х40 (согласно п.1.7.102 ПУЭ), соединение осуществляется сваркой? 2) Чем соединить кожух видеокамеры, корпус датчика охраны и опору 2м, на которых предусмотрены болты заземления, с заземл. устройством? Подойдет ли кабель ПВ3 1х4 мм2 согласно п.1.7.127? Если да, то как соединить второй конец кабеля с полосой: приварить или соединить к болту, приваренный на полосу? 1 Можно. Соединение может быть и болтовым. 2 А в кабеле, который приходит, жила заземления отсутствует? Не понимаю зачем вам второй конец кабеля соединять с полосой. У вас должно быть выполненно повторное заземление и заведено на шину ГЗШ. Не обязательно вести шину от заземлителя, можно перейти на провод ПВ1-10мм2. |
Автор: | largo_23 [ 11 фев 2015, 09:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
k-igor писал(а): 1 Можно. Соединение может быть и болтовым. 2 А в кабеле, который приходит, жила заземления отсутствует? Не понимаю зачем вам второй конец кабеля соединять с полосой. У вас должно быть выполненно повторное заземление и заведено на шину ГЗШ. Не обязательно вести шину от заземлителя, можно перейти на провод ПВ1-10мм2. Благодарю за ответ. 1. Можно поподробнее, каким образом делается болтовое соединение в данном случае (это как раз ответит на вопрос как заземлить опору 2м)? 2. К датчику охраны приходит слаботочный кабель (ШС+питание пост.24В), в ней отсутствует жила заземления. Но к термокожуху тянется 3-жильный силовой кабель, т.е. термокожух лучше заземлять жилой заземления, правильно? В случае с датчиком, не лучше заземляться по месту на узле заземления (видел такое решение в руководстве к этому датчику), чем тянуть кабель в здание до ГЗШ? Не понял про провод ПВ1-10мм2, имеете ввиду заменить полосу и круглый прокат от заземлителя до столбов, лотков и датчика на провод? PS. просьба сильно не ругать, впервые столкнулся с такими вопросами)) |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2015, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
largo_23 писал(а): k-igor писал(а): 1 Можно. Соединение может быть и болтовым. 2 А в кабеле, который приходит, жила заземления отсутствует? Не понимаю зачем вам второй конец кабеля соединять с полосой. У вас должно быть выполненно повторное заземление и заведено на шину ГЗШ. Не обязательно вести шину от заземлителя, можно перейти на провод ПВ1-10мм2. Благодарю за ответ. 1. Можно поподробнее, каким образом делается болтовое соединение в данном случае (это как раз ответит на вопрос как заземлить опору 2м)? 2. К датчику охраны приходит слаботочный кабель (ШС+питание пост.24В), в ней отсутствует жила заземления. Но к термокожуху тянется 3-жильный силовой кабель, т.е. термокожух лучше заземлять жилой заземления, правильно? В случае с датчиком, не лучше заземляться по месту на узле заземления (видел такое решение в руководстве к этому датчику), чем тянуть кабель в здание до ГЗШ? Не понял про провод ПВ1-10мм2, имеете ввиду заменить полосу и круглый прокат от заземлителя до столбов, лотков и датчика на провод? PS. просьба сильно не ругать, впервые столкнулся с такими вопросами)) 1 Посмотрите например каталог ДКС по элементам молниезащиты и заземления. Там есть болтовые соединители и выберите, какой вам подходит больше. 2 Да, в нем же и есть жила заземления. ПВ1-10, если вы тянете от заземлителя до ГЗШ. |
Автор: | largo_23 [ 11 фев 2015, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
k-igor писал(а): 1 Посмотрите например каталог ДКС по элементам молниезащиты и заземления. Там есть болтовые соединители и выберите, какой вам подходит больше. 2 Да, в нем же и есть жила заземления. ПВ1-10, если вы тянете от заземлителя до ГЗШ. А что в случае с датчиком охраны, если заземлять корпус датчика по месту на узле заземления, ведь в кабеле нет жилы заземления и тянуть сотни метров дополнительно кабель до ГЗШ не хотелось бы? нарушает ли это решение нормы? что выбрать в качестве заземляющего проводника: кабель ПВ1, ПВ3, полосу или прокат круглый? какое сечение? |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2015, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
largo_23 писал(а): k-igor писал(а): 1 Посмотрите например каталог ДКС по элементам молниезащиты и заземления. Там есть болтовые соединители и выберите, какой вам подходит больше. 2 Да, в нем же и есть жила заземления. ПВ1-10, если вы тянете от заземлителя до ГЗШ. А что в случае с датчиком охраны, если заземлять корпус датчика по месту на узле заземления, ведь в кабеле нет жилы заземления и тянуть сотни метров дополнительно кабель до ГЗШ не хотелось бы? нарушает ли это решение нормы? что выбрать в качестве заземляющего проводника: кабель ПВ1, ПВ3, полосу или прокат круглый? какое сечение? Провод намного проще прокладывать чем полосу. ПВ1, ПВ3 - без разницы. А какой класс защиты он имеет? По паспорту необходимо заземлить? ПУЭ Цитата: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. |
Автор: | largo_23 [ 11 фев 2015, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
k-igor писал(а): Провод намного проще прокладывать чем полосу. ПВ1, ПВ3 - без разницы. А какой класс защиты он имеет? По паспорту необходимо заземлить? ПУЭ Цитата: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. Есть несколько датчиков охраны - все они "искробезопасные" извещатели в металлических корпусах. Выдержка из руководства одного из них: "По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. Защита обеспечивается наличием у изделия проводящего корпуса с клеммой заземления, рабочей изоляции и клеммы для подключения к заземлению экранного проводника кабеля, подводящего напряжение питания. Заземлитель изделия установить в грунт на расстоянии не более 3 м от БОС. Корпус БОС соединить с заземлителем проводом с сечением не менее 1,0 мм2. ВНИМАНИЕ! Извещатель должен быть заземлен только в одной точке- через клемму заземления на корпусе БОС." В качестве заземлителя собираюсь использовать узел заземления для лотков, столбов (2 штыря по 5м, соединенные полосой 5м), а соединить кабелем 4 мм2. В руководстве другого датчика прописано только что "Проводник защитного заземления закрепить при помощи шайбы и гайки на болт заземления на основании корпуса. Защитное заземление блоков извещателя должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ". Эти датчики собираюсь подключать также как и первые. Все ли правильно? И в случае нахождения датчиков во взрывоопасной зоне, то по ПУЭ: 7.3.134. В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели. Что за специальные проводники? нигде не нашел( подойдет ли тот же кабель ПВ1, ПВ3? 7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться: а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса — отдельной жилой кабеля или провода; б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, — на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки — отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке; в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I — отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка; г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т.п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей. В моем случае п. а, и в качестве защитного заземления нужно брать провод ПВ1, ПВ3, правильно? |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2015, 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
Возьмите провод сечением 2,5 или 4мм2, как того требует ПУЭ. Специальный проводник, по-моему, и есть отдельно прокладываемый РЕ либо в составе кабеля - жила РЕ. |
Автор: | largo_23 [ 11 фев 2015, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор заземляющего проводника |
Спасибо большое!) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |