Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как правильно подключить
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3504
Страница 1 из 1

Автор:  Toha [ 20 янв 2015, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Как правильно подключить

Как правильно подключить 5-ти жильный кабель к 3-х фазному двигателю,а именно куда подключить N и PE проводники.

Автор:  k-igor [ 20 янв 2015, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Toha писал(а):
Как правильно подключить 5-ти жильный кабель к 3-х фазному двигателю,а именно куда подключить N и PE проводники.

Ему точно нужен ноль? Как правило двигатели подключают 3Р+РЕ.

Автор:  Toha [ 20 янв 2015, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

По проекту 5-ти жильный кабель

Автор:  k-igor [ 20 янв 2015, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Toha писал(а):
По проекту 5-ти жильный кабель

А что за двигатель?

Автор:  Toha [ 20 янв 2015, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

3-х фазный с кз ротором

Автор:  k-igor [ 20 янв 2015, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Toha писал(а):
3-х фазный с кз ротором

Достаточно 4 жилы.

Автор:  Toha [ 21 янв 2015, 05:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Я прекрасно понимаю что достаточно 4 жилы,но если при какой нибудь проверке увидят несоответствие с проектом.

Автор:  k-igor [ 21 янв 2015, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Toha писал(а):
Я прекрасно понимаю что достаточно 4 жилы,но если при какой нибудь проверке увидят несоответствие с проектом.

Потребуйте от проектировщика схему подключения. Пусть разработчик думает, куда подключить ноль)))

Автор:  cheeff [ 21 янв 2015, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Toha писал(а):
Я прекрасно понимаю что достаточно 4 жилы,но если при какой нибудь проверке увидят несоответствие с проектом.
Что значит "несоответствие с проектом"? Что за бред?
В проекте нарисовано, куда именно подключать эту пятую жилу? Если нарисовано - значит подключайте. Если не нарисовано, оставляйте ее свободной, или используйте вторым защитным проводником.
Ваше дело, как монтажника, точно выполнить нарисованное в проекте. Если проектировщик накосопорил, Вам то что за печаль?

Автор:  Загайнов Виктор [ 22 янв 2015, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить

Скорее всего проектировщик накосячил,а в надзоре косяк не заметили,обычно к шкафу управления идет 5-ти жильный кабель,а от шкафа 4-х жильный ( для 3-х фазного двигателя),ноль движку не нужен!