Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет контура заземления http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3460 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Hermit_78 [ 11 дек 2014, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет контура заземления |
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться? данные для проектирования: Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм. Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего. толщина верхнего слоя = 1 м. Заглубление заземлителя = 0,7 м . Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5. Полоса горизонтальная 50х4 мм При этих данных ответы получаются - разными. Подскажите может я не правильно что то считаю!!! |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2014, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Hermit_78 писал(а): Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться? данные для проектирования: Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм. Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего. толщина верхнего слоя = 1 м. Заглубление заземлителя = 0,7 м . Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5. Полоса горизонтальная 50х4 мм При этих данных ответы получаются - разными. Подскажите может я не правильно что то считаю!!! А какое количество стержней? Или какое сопротивление хотите получить? |
Автор: | Hermit_78 [ 11 дек 2014, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт. Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание) |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2014, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Hermit_78 писал(а): Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт. Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание) А поподробнее...у вас ТП находится в здании? 4Ом - это для подстанций. |
Автор: | Hermit_78 [ 11 дек 2014, 16:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро. Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится. Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом. |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2014, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Hermit_78 писал(а): В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро. Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится. Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом. КТП где находится? Внутри здания или отдельно стоящее? |
Автор: | Hermit_78 [ 11 дек 2014, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!! |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2014, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Hermit_78 писал(а): Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!! Вы наверное так и не поняли к чему я вас веду... С чего вы взяли что вам нужно 4 Ом, а не 30 Ом? У вас есть какое-то специфическое оборудование (медицинское и т.п.), которое требует 4 Ом? 4 Ом - это для строящейся ТП будете делать контур, а для здания - 30 Ом. |
Автор: | Hermit_78 [ 11 дек 2014, 16:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом. Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть. |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2014, 17:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет контура заземления |
Hermit_78 писал(а): В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом. Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть. Внимательно читайте... 10 Ом это для опор. Для ТП см. п.1.7.101 (4Ом) Для вашего здания достаточно 30 Ом. (2 электрода по 5 м либо 3 электрода по 3м). |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |