Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет контура заземления
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3460
Страница 1 из 2

Автор:  Hermit_78 [ 11 дек 2014, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Расчет контура заземления

Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться?
данные для проектирования:
Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм.
Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего.
толщина верхнего слоя = 1 м.
Заглубление заземлителя = 0,7 м .
Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5.
Полоса горизонтальная 50х4 мм

При этих данных ответы получаются - разными.

Подскажите может я не правильно что то считаю!!!

Автор:  k-igor [ 11 дек 2014, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Hermit_78 писал(а):
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться?
данные для проектирования:
Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм.
Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего.
толщина верхнего слоя = 1 м.
Заглубление заземлителя = 0,7 м .
Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5.
Полоса горизонтальная 50х4 мм

При этих данных ответы получаются - разными.

Подскажите может я не правильно что то считаю!!!

А какое количество стержней? Или какое сопротивление хотите получить?

Автор:  Hermit_78 [ 11 дек 2014, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт.
Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)

Автор:  k-igor [ 11 дек 2014, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Hermit_78 писал(а):
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт.
Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)

А поподробнее...у вас ТП находится в здании?
4Ом - это для подстанций.

Автор:  Hermit_78 [ 11 дек 2014, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро.
Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится.
Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.

Автор:  k-igor [ 11 дек 2014, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Hermit_78 писал(а):
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро.
Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится.
Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.

КТП где находится? Внутри здания или отдельно стоящее?

Автор:  Hermit_78 [ 11 дек 2014, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!

Автор:  k-igor [ 11 дек 2014, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Hermit_78 писал(а):
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!

Вы наверное так и не поняли к чему я вас веду...
С чего вы взяли что вам нужно 4 Ом, а не 30 Ом? У вас есть какое-то специфическое оборудование (медицинское и т.п.), которое требует 4 Ом?
4 Ом - это для строящейся ТП будете делать контур, а для здания - 30 Ом.

Автор:  Hermit_78 [ 11 дек 2014, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом.
Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.

Автор:  k-igor [ 11 дек 2014, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет контура заземления

Hermit_78 писал(а):
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом.
Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.

Внимательно читайте... 10 Ом это для опор.
Для ТП см. п.1.7.101 (4Ом)
Для вашего здания достаточно 30 Ом. (2 электрода по 5 м либо 3 электрода по 3м).

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/