Сергей писал(а):
А у меня совсем другая информация:
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Что качается 4 Ом, см. 1.7.101.
Все верно)) Если кабельный ввод, то повторное заземление не нормируется, если воздушный ввод - 30 Ом.
Обычно 2 электрода по 5 м дают не более 30 Ом.