 Заголовок сообщения: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выполнить контур заземления ИТП и насосной станции в многоэтажном доме?
Предполагается выполнить стальной полосой 40х4.
Должен ли контур быть замкнутым?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Как выполнить контур заземления ИТП и насосной станции в многоэтажном доме?
Предполагается выполнить стальной полосой 40х4.
Должен ли контур быть замкнутым?

Сечение в зависимости проводника системы уравнивания потенциалов.
Не вижу необходимости делать контур замкнтутым, если нет надобности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если рядом имеется еще и насосная, можно ли отходящую линию с контура насосной до гзш, объединить с отходящей линией Итп? И вести на гзш одной полосой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
А если рядом имеется еще и насосная, можно ли отходящую линию с контура насосной до гзш, объединить с отходящей линией Итп? И вести на гзш одной полосой?

Не совсем понял.
Для здания делается общая система уравнивания потенциалов. Если в здании несколько ВРУ, то необходимо еще между собой соединить все ГЗШ здания, т.к. на каждое ВРУ приходит своя магистраль системы уравнивания потенциалов.
От ВРУ пускайте магистраль СУП, где надо делайте контур для присоедиения труб. Сделали в одном помещении, пробили отверстие в соседнее.
Примерно так))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
предполагалось делать так.
а как на самом деле надо?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
предполагалось делать так.
а как на самом деле надо?

Так делать не стоит.
В электрощитовой у вас ВРУ в котором ГЗШ либо на стене.
От ГЗШ ведете магистраль системы уравнивания потенциалов, в зависимости от сечения питающего кабеля.
У меня есть статья на блоге: Проектирование системы уравнивания потенциалов в системе TN Кое что можете посмотреть там.
Не нужно их 3 шт!!! Одной полосой либо проводом прошлись по всем помещениям, где нужно сделали контур по периметру. Вот и все.
Изначально на план я наношу все коммуникации, которые требуется присоединить в систему уравнивания потенциалов, а затем выбираю маршрут магистрли, если требуются делаю ответвления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Так?

Да, по крайней мере я всегда так делал))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А по первому варианту нельзя?? Это нарушение? Просто рабочие уже сделали. Есть ли смысл переделывать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления ИТП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
А по первому варианту нельзя?? Это нарушение? Просто рабочие уже сделали. Есть ли смысл переделывать?

Можно)) Только это перерасход материалов. 3 полосы на одной стене по-моему многовато.
Интересно было бы посмотреть как монтажники это сделали.
Может быть есть требования, где должны выполняться изолированные контура, но это по-моему только в медицине можно встретить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика