Как выполнить контур заземления ИТП и насосной станции в многоэтажном доме? Предполагается выполнить стальной полосой 40х4. Должен ли контур быть замкнутым?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Как выполнить контур заземления ИТП и насосной станции в многоэтажном доме? Предполагается выполнить стальной полосой 40х4. Должен ли контур быть замкнутым?
Сечение в зависимости проводника системы уравнивания потенциалов. Не вижу необходимости делать контур замкнтутым, если нет надобности.
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А если рядом имеется еще и насосная, можно ли отходящую линию с контура насосной до гзш, объединить с отходящей линией Итп? И вести на гзш одной полосой?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
А если рядом имеется еще и насосная, можно ли отходящую линию с контура насосной до гзш, объединить с отходящей линией Итп? И вести на гзш одной полосой?
Не совсем понял. Для здания делается общая система уравнивания потенциалов. Если в здании несколько ВРУ, то необходимо еще между собой соединить все ГЗШ здания, т.к. на каждое ВРУ приходит своя магистраль системы уравнивания потенциалов. От ВРУ пускайте магистраль СУП, где надо делайте контур для присоедиения труб. Сделали в одном помещении, пробили отверстие в соседнее. Примерно так))
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
предполагалось делать так. а как на самом деле надо?
Так делать не стоит. В электрощитовой у вас ВРУ в котором ГЗШ либо на стене. От ГЗШ ведете магистраль системы уравнивания потенциалов, в зависимости от сечения питающего кабеля. У меня есть статья на блоге: Проектирование системы уравнивания потенциалов в системе TN Кое что можете посмотреть там. Не нужно их 3 шт!!! Одной полосой либо проводом прошлись по всем помещениям, где нужно сделали контур по периметру. Вот и все. Изначально на план я наношу все коммуникации, которые требуется присоединить в систему уравнивания потенциалов, а затем выбираю маршрут магистрли, если требуются делаю ответвления.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
А по первому варианту нельзя?? Это нарушение? Просто рабочие уже сделали. Есть ли смысл переделывать?
Можно)) Только это перерасход материалов. 3 полосы на одной стене по-моему многовато. Интересно было бы посмотреть как монтажники это сделали. Может быть есть требования, где должны выполняться изолированные контура, но это по-моему только в медицине можно встретить.