Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 24 апр 2024, 12:21

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какое сопротивление растеканию тока требуется для защиты от статического электричества?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Какое сопротивление растеканию тока требуется для защиты от статического электричества?

Насколько мне известно, не нормируется, да и смысла особого нету, чтобы делать низкое сопротивление...
С чего статику хотите снимать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электроника. Я нашёл пока неофициальные данные-100 Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 03:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось Сергей 13 ноя 2014, 03:48, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 03:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Выше это для технологических трубопроводов и аппаратов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Что касается электроники, то тут 100 Ом не обойтись. В качестве информационного заземления для защиты от помех средств вычислительной техники (СВТ) применяется заземляющее устройство сопротивлением растеканию электрического тока от 1 до 4 Ом в зависимости от требований завода изготовителя. К данной системе заземления осуществляется присоединение экранов информационных кабелей. Защитное заземление выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 08:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Путаемся, ребята.
Сопротивление заземляющего устройств анитистатической защиты - 100 ом
Сопротивления защитных устройств (браслеты, коврики, покрытия) - сопротивление растеканию - порядка 1000000-10000000 ом (1-10МОм)


Последний раз редактировалось cheeff 12 янв 2015, 09:30, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от статического электричества
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 09:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не совсем в тему...
Видел недавно ролик, как мужик на АЗС наливал бензин в пластмассовую канистру. Возникла искра...и соответственно пожар.
Так что для бензина только металл и ставить на землю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме