Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу заземления производственного помещения. Помещение представляет собой контейнер 2,5х3,5 м, в нем установлен щит автоматики. Питающий кабель 5х4. Стоит ли в данном случае делать повторное заземление?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу заземления производственного помещения. Помещение представляет собой контейнер 2,5х3,5 м, в нем установлен щит автоматики. Питающий кабель 5х4. Стоит ли в данном случае делать повторное заземление?
Я бы сделал. Повторное зазземление нужно, наверное, всегда. Однажды подключал бытовку по системе TN-S и не сделал повторное заземление PE-проводника, так дали замечание. Еще есть такой ГОСТ 30339-95 ( Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования).
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если необходимо сделать повторное заземление, то получается нужно рассчитывать его. Но у меня нет данных по грунту, для расчета? тогда как сделать повторное заземление?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Если необходимо сделать повторное заземление, то получается нужно рассчитывать его. Но у меня нет данных по грунту, для расчета? тогда как сделать повторное заземление?
Вы из России? У нас в РБ по этому поводу проще: 2 электрода по 5м на расстоянии 5м.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Да я из России!!!
А какое нормируемое значение повторного заземления должно быть в вашем случае, вы можете сказать?
В ПУЭ есть требование:
Цитата:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Этот пункт относится к опорам. У нас в РБ в ТКП 45-4.04-149-2009 написано следующее:
Цитата:
19.4 В электроустановках зданий следует применять системы заземления типа ТN-S или ТN-C-S; для мобильных зданий из металла для уличной торговли и бытового обслуживания — в соответствии с ГОСТ 30339. При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилакти¬ческих учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом. Заземлитель не нормируемого повторного заземления может выполняться двумя вертикальными электродами длиной не менее 5 м каждый, или протяженной стальной полосой длиной не менее 10 м, прокладываемой вдоль фундамента здания (сооружения). Материал заземлителя и его минимальное сечение следует принимать по ГОСТ 30331.10.
Как вариант, в документации можете сделать запись: при недостаточном сопротивлении (30 Ом) - забить дополнительный электрод...
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
См. ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.