СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2014, 07:50
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное.

Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными.
В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства.

Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.".

Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземляющее устройство для автоматической телефонной ста
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 04:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Непонятно, почему возникли подозрения о возможном подвохе?
В нормах ясно и однозначно указано - 3 (три) заземления.
Первое - защитное.
Тут все понятно - к данному заземлению подключаются линии защитных проводников и заземляющих шин громполос.
Второе - рабочее.
К нему подключаются все, что подлежит заземлению в целях обеспечения нормальной работы установки. К примеру экраны кабелей и нейтрали симметричных линий.
Третье - измерительное.
Используется как опорная точка при измерениях сопротивлений двух первых заземлений.
В обычном режиме не используется.
В связи требования к качеству заземления достаточно высокие, поэтому у них все продумано.
У электриков - попроще - рабочего заземления нет вообще - как категории.
Измерительным - просто не заморачиваются.
Поэтому у электриков земля - одна.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика