Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное.

Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными.
В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства.

Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.".

Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземляющее устройство для автоматической телефонной ста
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 04:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Непонятно, почему возникли подозрения о возможном подвохе?
В нормах ясно и однозначно указано - 3 (три) заземления.
Первое - защитное.
Тут все понятно - к данному заземлению подключаются линии защитных проводников и заземляющих шин громполос.
Второе - рабочее.
К нему подключаются все, что подлежит заземлению в целях обеспечения нормальной работы установки. К примеру экраны кабелей и нейтрали симметричных линий.
Третье - измерительное.
Используется как опорная точка при измерениях сопротивлений двух первых заземлений.
В обычном режиме не используется.
В связи требования к качеству заземления достаточно высокие, поэтому у них все продумано.
У электриков - попроще - рабочего заземления нет вообще - как категории.
Измерительным - просто не заморачиваются.
Поэтому у электриков земля - одна.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика