Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземляющее устройство для автоматической телефонной станции http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3316 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ЕленаШ [ 09 сен 2014, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Заземляющее устройство для автоматической телефонной станции |
Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное. Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными. В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства. Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.". Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом. |
Автор: | cheeff [ 23 окт 2014, 04:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземляющее устройство для автоматической телефонной ста |
Непонятно, почему возникли подозрения о возможном подвохе? В нормах ясно и однозначно указано - 3 (три) заземления. Первое - защитное. Тут все понятно - к данному заземлению подключаются линии защитных проводников и заземляющих шин громполос. Второе - рабочее. К нему подключаются все, что подлежит заземлению в целях обеспечения нормальной работы установки. К примеру экраны кабелей и нейтрали симметричных линий. Третье - измерительное. Используется как опорная точка при измерениях сопротивлений двух первых заземлений. В обычном режиме не используется. В связи требования к качеству заземления достаточно высокие, поэтому у них все продумано. У электриков - попроще - рабочего заземления нет вообще - как категории. Измерительным - просто не заморачиваются. Поэтому у электриков земля - одна. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |