Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление тэнов гальванических ванн http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3293 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 28 авг 2014, 05:41 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление тэнов гальванических ванн |
В гальванической ванне заземлены корпуса тэнов 380 В. Ванна пластиковая на изоляторах. Соответствует ли заземление ПУЭ? |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2014, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
fvgt-2009 писал(а): В гальванической ванне заземлены корпуса тэнов 380 В. Ванна пластиковая на изоляторах. Соответствует ли заземление ПУЭ? Думаю, все нормально. А в чем может не соответствовать? |
Автор: | fvgt-2009 [ 28 авг 2014, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
А не возникнет ли в электролите высокий потенциал при наличии блуждающего тока? |
Автор: | Юрьич [ 28 авг 2014, 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
Блин, чуть бошку не сломал. А не возникнет ли в электролите высокий потенциал при наличии блуждающего тока? Это как? |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2014, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
fvgt-2009 писал(а): А не возникнет ли в электролите высокий потенциал при наличии блуждающего тока? У вас же ТЭН заводского изготовления? Если завод предусматривает заземления, значит надо заземлять. |
Автор: | fvgt-2009 [ 28 авг 2014, 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
А как в ПУЭ написано, при заземлении ванны (электролита) там может возникнуть высокий потенциал при протекании блуждающего тока. |
Автор: | fvgt-2009 [ 28 авг 2014, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
Тэн заводского исполнения установлен в титановую трубу. |
Автор: | Алекс52рус [ 30 авг 2014, 17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
Добрый вечер. По данному вопросу могу сказать одно - все металлические трубы, мет конструкции на вводе в здания, соединяются с главной заземл шиной. Потребители 220/380В желательно заземлить отдельным проводом. На предприятие подключал станок 220В, подключение трех - жильным проводом. При работе на данном оборудование, оператора "кусала" током. Отдельное заземление решила проблему. |
Автор: | k-igor [ 30 авг 2014, 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
Алекс52рус писал(а): Добрый вечер. По данному вопросу могу сказать одно - все металлические трубы, мет конструкции на вводе в здания, соединяются с главной заземл шиной. Потребители 220/380В желательно заземлить отдельным проводом. На предприятие подключал станок 220В, подключение трех - жильным проводом. При работе на данном оборудование, оператора "кусала" током. Отдельное заземление решила проблему. Здесь ситуация немножко другая... |
Автор: | Алекс52рус [ 30 авг 2014, 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление тэнов гальванических ванн |
К трубе приварить аргоном болт и заземлить. |