 Заголовок сообщения: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2014, 01:01
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно зазмлить или я, не знаю, выполнить выравнивание потенциалов в частной клинике для высокочувствительной аппаратуры. Здание офисное, существующее. 3-ий этаж.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 06:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
наст писал(а):
Нужно зазмлить или я, не знаю, выполнить выравнивание потенциалов в частной клинике для высокочувствительной аппаратуры. Здание офисное, существующее. 3-ий этаж.

У нас в РБ имеется ТКП 45-4.04-86-2007 (02250) (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций).
Часть требований имеется в этом ТКП.
А вообще, заземление, выравнивание потенциалов, функциональное заземление в медицинских учреждениях не простая задача. Нужно знать назначение помещений, сущестующее положение, оборудование, нормативные документы...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2014, 08:23
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ЧАСТЬ 7-710. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ» и
Технический Циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 24/2009 «Об обеспечении электробезопасности в медицинских  помещениях»
Вам в помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июл 2014, 06:06
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Посмотрите также в документах:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003
Не помню сейчас точно, в каком разделе, но там сказано про молниезащиту медицинских учреждений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика