 Заголовок сообщения: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2014, 01:01
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно зазмлить или я, не знаю, выполнить выравнивание потенциалов в частной клинике для высокочувствительной аппаратуры. Здание офисное, существующее. 3-ий этаж.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 06:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
наст писал(а):
Нужно зазмлить или я, не знаю, выполнить выравнивание потенциалов в частной клинике для высокочувствительной аппаратуры. Здание офисное, существующее. 3-ий этаж.

У нас в РБ имеется ТКП 45-4.04-86-2007 (02250) (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций).
Часть требований имеется в этом ТКП.
А вообще, заземление, выравнивание потенциалов, функциональное заземление в медицинских учреждениях не простая задача. Нужно знать назначение помещений, сущестующее положение, оборудование, нормативные документы...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2014, 08:23
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ЧАСТЬ 7-710. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ» и
Технический Циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 24/2009 «Об обеспечении электробезопасности в медицинских  помещениях»
Вам в помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление медицинского учреждения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июл 2014, 06:06
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Посмотрите также в документах:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003
Не помню сейчас точно, в каком разделе, но там сказано про молниезащиту медицинских учреждений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика