Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Нужна помощь - Заземление погружного насоса http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3243 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | igord [ 22 июл 2014, 06:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса |
k-igor писал(а): Здесь нужно смотреть, что у вас установленно на линии питания насоса. Какая мощность насоса? Если на этой линии у вас уже установлен автомат, то можно просто доставить УЗО. Если нет, то можно поставить дифавтомат. Насос потребляемой мощности 1,2кВт. В цепи есть автом.выключатель на 16А. В магазине сказали, что 30мА вполне безопастно, купил УЗО "ІЕК" ВД1-63 на 30мА. Не соврали? |
Автор: | k-igor [ 22 июл 2014, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса |
igord писал(а): Насос потребляемой мощности 1,2кВт. В цепи есть автом.выключатель. В магазине сказали, что УЗО "ІЕК" ВД1-63 на 30мА вполне безопастно, купил. Не соврали? Нормально. Поставьте последовательно в аватоматом и все будет пучком)) Затем можете протестировать: взять провод, одним концом дотронуться до фазного или нулевого провода, а вторым концом до земли и УЗО должно отключиться. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |