Нужна помощь - Заземление погружного насоса
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3243
Страница 1 из 2

Автор:  igord [ 21 июл 2014, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь - Заземление погружного насоса

Добрый день.
Для очистки питьевого колодца и откачки воды из него использую погружной насос. Самому во время работы насоса нужно быть в воде. Достаточно ли забить круглую арматуру ф 16 мм длиной 2м - 3шт в линию с шагом между ними 2м и соединить их полосой 40х4? Или можно брать арматуру меньшей длины и забить в землю менее чем на 2м? Спасибо

Автор:  k-igor [ 21 июл 2014, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

igord писал(а):
Добрый день.
Для очистки питьевого колодца и откачки воды из него использую погружной насос. Самому во время работы насоса нужно быть в воде. Достаточно ли забить круглую арматуру ф 16 мм длиной 2м - 3шт в линию с шагом между ними 2м и соединить их полосой 40х4? Или можно брать арматуру меньшей длины и забить в землю менее чем на 2м? Спасибо

А что вы хотите этим добиться? Повторное заземление сделать?
А жилы PE не достаточно?

Автор:  igord [ 21 июл 2014, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

k-igor писал(а):
А что вы хотите этим добиться? Повторное заземление сделать?
А жилы PE не достаточно?


У меня насос никак не заземлён. Хочу почистить колодец при работающем погружном насосе и остаться здравствовать и далее.
Стрёмно как-то стоять в воде при подключённом насосе, хоть он и изолирован.

Автор:  Сергей [ 21 июл 2014, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

Цитата:

У меня насос никак не заземлён. Хочу почистить колодец при работающем погружном насосе и остаться здравствовать и далее.
Стрёмно как-то стоять в воде при подключённом насосе, хоть он и изолирован.

Вода очень хороший проводник, поэтому если даже насос заземления, это не гарантирует протекание тока именно через заземляющий проводник. Неужели служба охраны труда позволит Вам выполнять работы в зоне риска поражения электрическим током?

Автор:  k-igor [ 21 июл 2014, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

igord писал(а):
У меня насос никак не заземлён. Хочу почистить колодец при работающем погружном насосе и остаться здравствовать и далее.
Стрёмно как-то стоять в воде при подключённом насосе, хоть он и изолирован.

Лучше насос подключите через УЗО или дифавтомат, будет надежнее.

Автор:  igord [ 21 июл 2014, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

Сергей писал(а):
Вода очень хороший проводник, поэтому если даже насос заземления, это не гарантирует протекание тока именно через заземляющий проводник. Неужели служба охраны труда позволит Вам выполнять работы в зоне риска поражения электрическим током?

Колодец в частном доме.

Автор:  igord [ 21 июл 2014, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

k-igor писал(а):
Лучше насос подключите через УЗО или дифавтомат, будет надежнее.

Можно ли подробнее, что это такое. Как работают эти приборы? Насколько надёжно и безопастно?

Автор:  k-igor [ 21 июл 2014, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

Это типа автоматического выключателя. В случае, если происходт утечка тока, например повредилась изоляция, то происходит отключение. Дифавтоматы или УЗО совместно с автоматическими выключателями нужно ставить на розеточные группы.
Например, если установить УЗО и пальцы всунуть в розетку, то вы практически ничего не почувствуете, т.к. линия моментально отключится. Работают примерно так))
Эти устройства как раз применяют для защиты от поражения электрическим током.
Китайский дифавтомат на 16А стоит около 15$.

Автор:  igord [ 21 июл 2014, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

k-igor писал(а):
Это типа автоматического выключателя. В случае, если происходт утечка тока, например повредилась изоляция, то происходит отключение. Дифавтоматы или УЗО совместно с автоматическими выключателями нужно ставить на розеточные группы.

Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат?
Мне нужно обезопасить себя находясь в воде с включённым насосом, хоть и буду в прорезиненном костюме.
К розетке подключаю насос, через автоматич.выключатель. Где нужно поставить УЗО или дифавтомат, до или после автом.выключателя? Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат?

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 06:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса

igord писал(а):
Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат?
Мне нужно обезопасить себя находясь в воде с включённым насосом, хоть и буду в прорезиненном костюме.
К розетке подключаю насос, через автоматич.выключатель. Где нужно поставить УЗО или дифавтомат, до или после автом.выключателя? Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат?

Здесь нужно смотреть, что у вас установленно на линии питания насоса.
Какая мощность насоса?
Если на этой линии у вас уже установлен автомат, то можно просто доставить УЗО. Если нет, то можно поставить дифавтомат.
УЗО не защищает линию от перегрузки и тока короткого замыкания, а дифавтомат совмещает в себе функции автомата и УЗО.