Заголовок сообщения: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 13:54
Зарегистрирован: 21 июл 2014, 13:47 Сообщений: 6 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Для очистки питьевого колодца и откачки воды из него использую погружной насос. Самому во время работы насоса нужно быть в воде. Достаточно ли забить круглую арматуру ф 16 мм длиной 2м - 3шт в линию с шагом между ними 2м и соединить их полосой 40х4? Или можно брать арматуру меньшей длины и забить в землю менее чем на 2м? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 14:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
igord писал(а):
Добрый день. Для очистки питьевого колодца и откачки воды из него использую погружной насос. Самому во время работы насоса нужно быть в воде. Достаточно ли забить круглую арматуру ф 16 мм длиной 2м - 3шт в линию с шагом между ними 2м и соединить их полосой 40х4? Или можно брать арматуру меньшей длины и забить в землю менее чем на 2м? Спасибо
А что вы хотите этим добиться? Повторное заземление сделать? А жилы PE не достаточно?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 14:27
Зарегистрирован: 21 июл 2014, 13:47 Сообщений: 6 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А что вы хотите этим добиться? Повторное заземление сделать? А жилы PE не достаточно?
У меня насос никак не заземлён. Хочу почистить колодец при работающем погружном насосе и остаться здравствовать и далее. Стрёмно как-то стоять в воде при подключённом насосе, хоть он и изолирован.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 15:33
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Цитата:
У меня насос никак не заземлён. Хочу почистить колодец при работающем погружном насосе и остаться здравствовать и далее. Стрёмно как-то стоять в воде при подключённом насосе, хоть он и изолирован.
Вода очень хороший проводник, поэтому если даже насос заземления, это не гарантирует протекание тока именно через заземляющий проводник. Неужели служба охраны труда позволит Вам выполнять работы в зоне риска поражения электрическим током?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 15:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
igord писал(а):
У меня насос никак не заземлён. Хочу почистить колодец при работающем погружном насосе и остаться здравствовать и далее. Стрёмно как-то стоять в воде при подключённом насосе, хоть он и изолирован.
Лучше насос подключите через УЗО или дифавтомат, будет надежнее.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 17:40
Зарегистрирован: 21 июл 2014, 13:47 Сообщений: 6 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Вода очень хороший проводник, поэтому если даже насос заземления, это не гарантирует протекание тока именно через заземляющий проводник. Неужели служба охраны труда позволит Вам выполнять работы в зоне риска поражения электрическим током?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 18:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Это типа автоматического выключателя. В случае, если происходт утечка тока, например повредилась изоляция, то происходит отключение. Дифавтоматы или УЗО совместно с автоматическими выключателями нужно ставить на розеточные группы. Например, если установить УЗО и пальцы всунуть в розетку, то вы практически ничего не почувствуете, т.к. линия моментально отключится. Работают примерно так)) Эти устройства как раз применяют для защиты от поражения электрическим током. Китайский дифавтомат на 16А стоит около 15$.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 21 июл 2014, 19:08
Зарегистрирован: 21 июл 2014, 13:47 Сообщений: 6 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Это типа автоматического выключателя. В случае, если происходт утечка тока, например повредилась изоляция, то происходит отключение. Дифавтоматы или УЗО совместно с автоматическими выключателями нужно ставить на розеточные группы.
Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат? Мне нужно обезопасить себя находясь в воде с включённым насосом, хоть и буду в прорезиненном костюме. К розетке подключаю насос, через автоматич.выключатель. Где нужно поставить УЗО или дифавтомат, до или после автом.выключателя? Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - Заземление погружного насоса
Добавлено: 22 июл 2014, 06:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
igord писал(а):
Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат? Мне нужно обезопасить себя находясь в воде с включённым насосом, хоть и буду в прорезиненном костюме. К розетке подключаю насос, через автоматич.выключатель. Где нужно поставить УЗО или дифавтомат, до или после автом.выключателя? Что посоветуете в моём случае - УЗО или дифавтомат?
Здесь нужно смотреть, что у вас установленно на линии питания насоса. Какая мощность насоса? Если на этой линии у вас уже установлен автомат, то можно просто доставить УЗО. Если нет, то можно поставить дифавтомат. УЗО не защищает линию от перегрузки и тока короткого замыкания, а дифавтомат совмещает в себе функции автомата и УЗО.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения