СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам?

Смотрели ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ?
Там есть таблица 2.
Вам точно нужен искусственный заземлитель? Может достаточно фундаментов колон?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель?

Да, она самая.
От ближайшей колоны ведете полосу на ГЗШ. Возможно у вас в электрощитовой будет эта колона.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 07:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой.

Думаю да, я когда делал не заморачивался :) Узлы присоединения не рисовал, хотя наверное следовало бы, монтажники умные и сами разберутся, как правильно приварить полосу к колоне.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика