Автор: | Аболмазов Игорь [ 17 июл 2014, 12:31 ] |
Заголовок сообщения: | Соединение полосы с колонной |
Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам? |
Автор: | k-igor [ 17 июл 2014, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение полосы с колонной |
Аболмазов Игорь писал(а): Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам? Смотрели ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ? Там есть таблица 2. Вам точно нужен искусственный заземлитель? Может достаточно фундаментов колон? |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 17 июл 2014, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение полосы с колонной |
Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель? |
Автор: | k-igor [ 17 июл 2014, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение полосы с колонной |
Аболмазов Игорь писал(а): Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель? Да, она самая. От ближайшей колоны ведете полосу на ГЗШ. Возможно у вас в электрощитовой будет эта колона. |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 18 июл 2014, 07:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение полосы с колонной |
Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой. |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2014, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение полосы с колонной |
Аболмазов Игорь писал(а): Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой. Думаю да, я когда делал не заморачивался Узлы присоединения не рисовал, хотя наверное следовало бы, монтажники умные и сами разберутся, как правильно приварить полосу к колоне. |