Автор:  Аболмазов Игорь [ 17 июл 2014, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Соединение полосы с колонной

Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам?

Автор:  k-igor [ 17 июл 2014, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение полосы с колонной

Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам?

Смотрели ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ?
Там есть таблица 2.
Вам точно нужен искусственный заземлитель? Может достаточно фундаментов колон?

Автор:  Аболмазов Игорь [ 17 июл 2014, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение полосы с колонной

Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель?

Автор:  k-igor [ 17 июл 2014, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение полосы с колонной

Аболмазов Игорь писал(а):
Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель?

Да, она самая.
От ближайшей колоны ведете полосу на ГЗШ. Возможно у вас в электрощитовой будет эта колона.

Автор:  Аболмазов Игорь [ 18 июл 2014, 07:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение полосы с колонной

Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой.

Автор:  k-igor [ 18 июл 2014, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение полосы с колонной

Аболмазов Игорь писал(а):
Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой.

Думаю да, я когда делал не заморачивался :) Узлы присоединения не рисовал, хотя наверное следовало бы, монтажники умные и сами разберутся, как правильно приварить полосу к колоне.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC