Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам?
Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
Добавлено: 17 июл 2014, 12:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите, каки образом можно соединить металлическую колонну здания (она используется в качестве молниеотвода) с полосой заземления, которая находится на глубине 0,5м от уровня земли? И как можно осуществить соединение молниеприемной сетки на кровле с колоннами? Можно ли сетку приварить к колоннам?
Смотрели ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ? Там есть таблица 2. Вам точно нужен искусственный заземлитель? Может достаточно фундаментов колон?
Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
Добавлено: 17 июл 2014, 13:07
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель?
Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
Добавлено: 17 июл 2014, 13:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Если это инструкция концерна Электромонтаж от 1993-01-01 взамен СН 102-76 то читал. В принципе можно использовать фундаменты колонн как заземлитель. Получается что можно не делать контур заземления с полосой? И как это увязать с ГЗШ в электрощитовой?? Просто когда делаем контур заземления, то заводим полосу в электрощитовую. Как быть в случае если фундаменты принимает как заземлитель?
Да, она самая. От ближайшей колоны ведете полосу на ГЗШ. Возможно у вас в электрощитовой будет эта колона.
Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
Добавлено: 18 июл 2014, 07:12
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой.
Заголовок сообщения: Re: Соединение полосы с колонной
Добавлено: 18 июл 2014, 10:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Решение поменялось, буду делать искусственную систему молниезащиты и заземления (только колонны остаются молниеотводами). Подскажите как можно связать колонну с контуром заземления?? Могу ли я полосой приваренной к колонне уйти в землю и соединится так же сваркой с контуром заземления? Т.е. получится на контуре получится узел состоящий из трех составляющих углок, полоса контура и плоса с колонные соединенные между собой.
Думаю да, я когда делал не заморачивался Узлы присоединения не рисовал, хотя наверное следовало бы, монтажники умные и сами разберутся, как правильно приварить полосу к колоне.