Автор:  Аболмазов Игорь [ 16 июл 2014, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Стержневой молниеприемник на плоской кровле

Добрый день. Есть склад 64х57м высотой 16м с плоской кровлей. Для молниезащиты хочу применить комплекты стержневого молниеприемника с бетонным основанием система Jupiter DKC. Подскажите кто знает по опыту работы на какое расстояние (радиус защиты) распространяется зона действия молниеприемника длиной например 3м? Сколько таких молниеприемников необходимо поставить на такую площадь кровли. Перечитал весь СО 153-34.21.122-2003 так и не понял как можно рассчитать данную зону защиты. Или подскажите где еще можно почитать расчет высоты и количества стержневых молниеприемников.

Автор:  k-igor [ 16 июл 2014, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стержневой молниеприемник на плоской кровле

Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Есть склад 64х57м высотой 16м с плоской кровлей. Для молниезащиты хочу применить комплекты стержневого молниеприемника с бетонным основанием система Jupiter DKC. Подскажите кто знает по опыту работы на какое расстояние (радиус защиты) распространяется зона действия молниеприемника длиной например 3м? Сколько таких молниеприемников необходимо поставить на такую площадь кровли. Перечитал весь СО 153-34.21.122-2003 так и не понял как можно рассчитать данную зону защиты. Или подскажите где еще можно почитать расчет высоты и количества стержневых молниеприемников.

Я бы в вашем случае положил сетку. Но если вы настаиваете, то готов вам помочь с молниеприемниками.
Читали статью: Пример молниезащиты навеса?

Автор:  Аболмазов Игорь [ 16 июл 2014, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стержневой молниеприемник на плоской кровле

Обязательно ознакомлюсь со статьей, если что то будет не понятно, напишу. А сейчас как говорится "война войной а ОБЕД по расписанию" )))

Автор:  Аболмазов Игорь [ 16 июл 2014, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стержневой молниеприемник на плоской кровле

Ознакомился я со статьей и сразу вопрос, а откуда вы взяли что необходимо применить именно 4 молниепримника а не 3 или 5 и высота должна быть именно 4м а не другая. И еще, что означает сдвоенный молниеприемник?

Автор:  k-igor [ 16 июл 2014, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стержневой молниеприемник на плоской кровле

Аболмазов Игорь писал(а):
Ознакомился я со статьей и сразу вопрос, а откуда вы взяли что необходимо применить именно 4 молниепримника а не 3 или 5 и высота должна быть именно 4м а не другая. И еще, что означает сдвоенный молниеприемник?

Логически вытекает, что нужно 4 молниеприемника, ну или 6, 8...
Зона защиты зависит от высоты молниепримника, решил взять 4м, это как бы максимальная высота молниеприеников (если я не ошибаюсь), который устанавливаются не на треногу. Строим зону защиты, если есть запас... можно уменьшиь высоту или наоборот увеличивам высоту молниеприемника.
Стержневой молниеотвод считается двойным когда расстояние между стержневыми молниеотводами L не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные. Т.е. мысленно можно представить, что между двумя стержневыми молниеприемниками натянут трос.