Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление трубы с контрольным кабелем
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3233
Страница 1 из 1

Автор:  ankandy [ 15 июл 2014, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Заземление трубы с контрольным кабелем

Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления?

Автор:  k-igor [ 15 июл 2014, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление трубы с контрольным кабелем

ankandy писал(а):
Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления?

Я считаю нужно. Даже в целях ЭМС будет лучше.

Автор:  ankandy [ 16 июл 2014, 02:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление трубы с контрольным кабелем

Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где?
Спасибо!

Автор:  k-igor [ 16 июл 2014, 06:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление трубы с контрольным кабелем

ankandy писал(а):
Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где?
Спасибо!

Я тоже пытался найти, но безуспешно. Найдете, поделитесь ссылкой...

Автор:  ankandy [ 16 июл 2014, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление трубы с контрольным кабелем

Если контрольный кабель с экраном и армированием рассматривать как с "двойной изоляцией" по ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), Часть 4-41, пункт 410.3.9 "ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ для следующего оборудования:" ... "- металлических труб или других металлических оболочек, защищающих оборудование в соответствии с 412" (пункт 412 называется "Защитная мера: двойная или усиленная изоляция")?