Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление трубы с контрольным кабелем http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3233 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ankandy [ 15 июл 2014, 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление трубы с контрольным кабелем |
Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления? |
Автор: | k-igor [ 15 июл 2014, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление трубы с контрольным кабелем |
ankandy писал(а): Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления? Я считаю нужно. Даже в целях ЭМС будет лучше. |
Автор: | ankandy [ 16 июл 2014, 02:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление трубы с контрольным кабелем |
Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где? Спасибо! |
Автор: | k-igor [ 16 июл 2014, 06:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление трубы с контрольным кабелем |
ankandy писал(а): Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где? Спасибо! Я тоже пытался найти, но безуспешно. Найдете, поделитесь ссылкой... |
Автор: | ankandy [ 16 июл 2014, 09:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление трубы с контрольным кабелем |
Если контрольный кабель с экраном и армированием рассматривать как с "двойной изоляцией" по ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), Часть 4-41, пункт 410.3.9 "ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ для следующего оборудования:" ... "- металлических труб или других металлических оболочек, защищающих оборудование в соответствии с 412" (пункт 412 называется "Защитная мера: двойная или усиленная изоляция")? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |