Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 11:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ankandy писал(а):
Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления?

Я считаю нужно. Даже в целях ЭМС будет лучше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 02:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июл 2014, 10:12
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где?
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 06:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ankandy писал(а):
Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где?
Спасибо!

Я тоже пытался найти, но безуспешно. Найдете, поделитесь ссылкой...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июл 2014, 10:12
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если контрольный кабель с экраном и армированием рассматривать как с "двойной изоляцией" по ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), Часть 4-41, пункт 410.3.9 "ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ для следующего оборудования:" ... "- металлических труб или других металлических оболочек, защищающих оборудование в соответствии с 412" (пункт 412 называется "Защитная мера: двойная или усиленная изоляция")?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика