Заголовок сообщения: Заземление трубы с контрольным кабелем
Добавлено: 15 июл 2014, 10:54
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 10:12 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления?
Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
Добавлено: 15 июл 2014, 11:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ankandy писал(а):
Контрольный кабель на полевой датчик на площадке кранового узла газопровода на выходе из под земли проложен в трубе. Труба вертикальная, до 2-х метров. Следует-ли соединять трубу с шиной защитного заземления?
Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
Добавлено: 16 июл 2014, 02:33
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 10:12 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
Добавлено: 16 июл 2014, 06:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ankandy писал(а):
Согласен. Но на чертеже не отображено это соединение. Фирменная труба не имеет никаких болтов/клемм. Давно где-то попадалось на глаза утверждение о том, что не обязательно заземлять эти трубы, не могу найти - где? Спасибо!
Я тоже пытался найти, но безуспешно. Найдете, поделитесь ссылкой...
Заголовок сообщения: Re: Заземление трубы с контрольным кабелем
Добавлено: 16 июл 2014, 09:10
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 10:12 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если контрольный кабель с экраном и армированием рассматривать как с "двойной изоляцией" по ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), Часть 4-41, пункт 410.3.9 "ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ для следующего оборудования:" ... "- металлических труб или других металлических оболочек, защищающих оборудование в соответствии с 412" (пункт 412 называется "Защитная мера: двойная или усиленная изоляция")?