Автор: | Makazzz [ 13 июл 2014, 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Построил дом |
Поставили дом прямо над линией электропередач, соседи орут как ненормальные! что мне делать, даже и не думал что так нельзя, а может можно? |
Автор: | k-igor [ 14 июл 2014, 06:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Построил дом |
Makazzz писал(а): Поставили дом прямо над линией электропередач, соседи орут как ненормальные! что мне делать, даже и не думал что так нельзя, а может можно? Цитата: Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений: 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ, 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ, 15 метров – для ВЛ 35 кВ, 20 метров – для ВЛ 110 кВ, 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ, 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ, 40 метров – для ВЛ 750 кВ, 55 метров – для ВЛ 1150 кВ, 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.). Примечание: Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций. В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается: Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур. Размещать автозаправочные станции. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. Устраивать свалки снега, мусора и грунта. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |