 Заголовок сообщения: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2014, 07:47
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, каким образом должны заземляться опоры металлических фонарных столбов (до 1кВ)?
И на каком основании? т.е. очень важны ссылки на нормирующие документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Смотрите конструкцию фундамента опоры. Можно ли его использовать в качестве естественного заземлителя...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Еще посмотрите: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
Цитата:
ВЛ напряжением до 1 кВ
4.5.1. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор должны быть заземлены; сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор должны быть присоединены нулевым защитным проводником к нулевому рабочему проводу.
Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
Крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления нулевого провода и заземления защиты от атмосферных перенапряжений, а также во всех случаях, когда по опоре проложен неизолированный заземляющий проводник или кабель с металлической заземленной оболочкой.
4.5.2. В сетях с заземленной нейтралью арматура изоляторов всех типов, оттяжки, кронштейны, осветительная арматура, установленные на металлических и железобетонных опорах, должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии согласно проекту.
Соединение с нулевым проводом необходимо производить перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к нулевому проводу специальными ответвительными болтовыми зажимами.
Заземляющие перемычки присоединяют к опоре болтовым зажимом, установленным непосредственно на металлической опоре или траверсе (рис. 22), а к железобетонной опоре - с помощью специального вывода, соединенного с арматурой опоры. Контактные соединения заземляющей перемычки должны быть предварительно зачищены, а после монтажа - покрыты слоем вазелина.
4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью.
4.5.4. Оттяжки металлических и железобетонных опор ВЛ, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от земли, должны быть либо заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом, либо изолированы при помощи натяжного изолятора, рассчитанного на напряжение ВЛ и установленного на высоте не менее 2,5 м от земли.
Заземление оттяжек на деревянных опорах не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 20:18
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 06:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
admi писал(а):
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?

ПУЭ:
Цитата:
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Не нужно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: admi (26 дек 2017, 09:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 09:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 20:18
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 03:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2020, 03:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! При использовании пункта "4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью." можно ли использовать кабель ВБбШв и заземлять через броню из стальных оцинкованных лент? Или нужен кабель с метал. оболочкой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
meggi писал(а):
Добрый день! При использовании пункта "4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью." можно ли использовать кабель ВБбШв и заземлять через броню из стальных оцинкованных лент? Или нужен кабель с метал. оболочкой?

Как правило в опоре устанавливается опорный щиток. Заземляйте опору через него.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика