Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление опоры металлических столбов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3228
Страница 1 из 1

Автор:  Кузнецов Алексей [ 11 июл 2014, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Заземление опоры металлических столбов

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, каким образом должны заземляться опоры металлических фонарных столбов (до 1кВ)?
И на каком основании? т.е. очень важны ссылки на нормирующие документы.

Автор:  k-igor [ 11 июл 2014, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

ПУЭ:
Цитата:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Смотрите конструкцию фундамента опоры. Можно ли его использовать в качестве естественного заземлителя...

Автор:  k-igor [ 11 июл 2014, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

Еще посмотрите: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
Цитата:
ВЛ напряжением до 1 кВ
4.5.1. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор должны быть заземлены; сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор должны быть присоединены нулевым защитным проводником к нулевому рабочему проводу.
Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
Крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления нулевого провода и заземления защиты от атмосферных перенапряжений, а также во всех случаях, когда по опоре проложен неизолированный заземляющий проводник или кабель с металлической заземленной оболочкой.
4.5.2. В сетях с заземленной нейтралью арматура изоляторов всех типов, оттяжки, кронштейны, осветительная арматура, установленные на металлических и железобетонных опорах, должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии согласно проекту.
Соединение с нулевым проводом необходимо производить перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к нулевому проводу специальными ответвительными болтовыми зажимами.
Заземляющие перемычки присоединяют к опоре болтовым зажимом, установленным непосредственно на металлической опоре или траверсе (рис. 22), а к железобетонной опоре - с помощью специального вывода, соединенного с арматурой опоры. Контактные соединения заземляющей перемычки должны быть предварительно зачищены, а после монтажа - покрыты слоем вазелина.
4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью.
4.5.4. Оттяжки металлических и железобетонных опор ВЛ, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от земли, должны быть либо заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом, либо изолированы при помощи натяжного изолятора, рассчитанного на напряжение ВЛ и установленного на высоте не менее 2,5 м от земли.
Заземление оттяжек на деревянных опорах не требуется.

Автор:  admi [ 25 дек 2017, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?

Автор:  k-igor [ 26 дек 2017, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

admi писал(а):
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?

ПУЭ:
Цитата:
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Не нужно.

Автор:  admi [ 26 дек 2017, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

Спасибо! :)

Автор:  meggi [ 20 май 2020, 03:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

Добрый день! При использовании пункта "4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью." можно ли использовать кабель ВБбШв и заземлять через броню из стальных оцинкованных лент? Или нужен кабель с метал. оболочкой?

Автор:  k-igor [ 20 май 2020, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры металлических столбов

meggi писал(а):
Добрый день! При использовании пункта "4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью." можно ли использовать кабель ВБбШв и заземлять через броню из стальных оцинкованных лент? Или нужен кабель с метал. оболочкой?

Как правило в опоре устанавливается опорный щиток. Заземляйте опору через него.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/