 Заголовок сообщения: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2014, 07:47
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, каким образом должны заземляться опоры металлических фонарных столбов (до 1кВ)?
И на каком основании? т.е. очень важны ссылки на нормирующие документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Смотрите конструкцию фундамента опоры. Можно ли его использовать в качестве естественного заземлителя...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Еще посмотрите: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
Цитата:
ВЛ напряжением до 1 кВ
4.5.1. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор должны быть заземлены; сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор должны быть присоединены нулевым защитным проводником к нулевому рабочему проводу.
Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
Крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления нулевого провода и заземления защиты от атмосферных перенапряжений, а также во всех случаях, когда по опоре проложен неизолированный заземляющий проводник или кабель с металлической заземленной оболочкой.
4.5.2. В сетях с заземленной нейтралью арматура изоляторов всех типов, оттяжки, кронштейны, осветительная арматура, установленные на металлических и железобетонных опорах, должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии согласно проекту.
Соединение с нулевым проводом необходимо производить перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к нулевому проводу специальными ответвительными болтовыми зажимами.
Заземляющие перемычки присоединяют к опоре болтовым зажимом, установленным непосредственно на металлической опоре или траверсе (рис. 22), а к железобетонной опоре - с помощью специального вывода, соединенного с арматурой опоры. Контактные соединения заземляющей перемычки должны быть предварительно зачищены, а после монтажа - покрыты слоем вазелина.
4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью.
4.5.4. Оттяжки металлических и железобетонных опор ВЛ, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от земли, должны быть либо заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом, либо изолированы при помощи натяжного изолятора, рассчитанного на напряжение ВЛ и установленного на высоте не менее 2,5 м от земли.
Заземление оттяжек на деревянных опорах не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 20:18
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 06:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
admi писал(а):
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?

ПУЭ:
Цитата:
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Не нужно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: admi (26 дек 2017, 09:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 09:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 20:18
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 03:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2020, 03:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! При использовании пункта "4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью." можно ли использовать кабель ВБбШв и заземлять через броню из стальных оцинкованных лент? Или нужен кабель с метал. оболочкой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление опоры металлических столбов
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
meggi писал(а):
Добрый день! При использовании пункта "4.5.3. Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной нейтралью и через нулевую жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью." можно ли использовать кабель ВБбШв и заземлять через броню из стальных оцинкованных лент? Или нужен кабель с метал. оболочкой?

Как правило в опоре устанавливается опорный щиток. Заземляйте опору через него.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика