 Заголовок сообщения: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТП, система заземления ТТ (ТN) глухозаземл., 2 ввод- от СТП, система заземления IT изолиров. нейтраль, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191), что два разных контура, но это думаю, не суть важно.
И как реализовать две эти системы в одном АВР. что бы все работало? от АВР питание оборудования, система с Изолированной нейтралью. Куда деть нейтраль от первого воода? Ее нельзя повторно заземлять. Или придется менять ситему заземления от ист. питания (то что ниже АВР на сх нарисованно?). И что делать с нейтралью от СТП? присоединить к имеющейся нейтрали перед АВР? А может можно использовать двухполюсный автомат?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вопрос хороший)))
Я так понимаю у конечного потребитял должна быть система заземления IT. Сейчас же у вас N связан с земленей, это уже не IT. Вы правильно задали вопрос куда присоединить N с питающих кабелей...
Я сам пока в затруднении ответить :(
Но есть идеи: поставить 2 шины N (для каждого ввода своя) и коммутировать их при переключении АВР, чтобы их не связывать.
А что если после счетчика поставить разделяющий трансформатор? Получим IT.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N,


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ксения писал(а):
я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N,

Автоматы пусть будут однополюсные, поскольку ваш АВР управляет контакторами, а не автоматами. Просто N нужно пропустить через контактор.
N нельзя присоединять к корпусу!!! N и PE объединять нельзя, т.к. скорее всего у вас должно быть разделение где-то выше и лучше было бы вести еще третью жилу PE, а по месту сделать контур повторного заземления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте.
Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ксения писал(а):
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте.
Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта

Повторно заземляйте сколько угодно. Главное, чтобы после разделения N и PE не было обратного объединения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика