Заголовок сообщения: Один АВР и две разные системы заземления
Добавлено: 16 июн 2014, 15:26
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТП, система заземления ТТ (ТN) глухозаземл., 2 ввод- от СТП, система заземления IT изолиров. нейтраль, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191), что два разных контура, но это думаю, не суть важно. И как реализовать две эти системы в одном АВР. что бы все работало? от АВР питание оборудования, система с Изолированной нейтралью. Куда деть нейтраль от первого воода? Ее нельзя повторно заземлять. Или придется менять ситему заземления от ист. питания (то что ниже АВР на сх нарисованно?). И что делать с нейтралью от СТП? присоединить к имеющейся нейтрали перед АВР? А может можно использовать двухполюсный автомат?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
Добавлено: 17 июн 2014, 07:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вопрос хороший))) Я так понимаю у конечного потребитял должна быть система заземления IT. Сейчас же у вас N связан с земленей, это уже не IT. Вы правильно задали вопрос куда присоединить N с питающих кабелей... Я сам пока в затруднении ответить Но есть идеи: поставить 2 шины N (для каждого ввода своя) и коммутировать их при переключении АВР, чтобы их не связывать. А что если после счетчика поставить разделяющий трансформатор? Получим IT.
Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
Добавлено: 17 июн 2014, 08:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ксения писал(а):
я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N,
Автоматы пусть будут однополюсные, поскольку ваш АВР управляет контакторами, а не автоматами. Просто N нужно пропустить через контактор. N нельзя присоединять к корпусу!!! N и PE объединять нельзя, т.к. скорее всего у вас должно быть разделение где-то выше и лучше было бы вести еще третью жилу PE, а по месту сделать контур повторного заземления.
Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
Добавлено: 17 июн 2014, 08:53
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте. Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта
Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
Добавлено: 17 июн 2014, 09:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ксения писал(а):
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте. Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта
Повторно заземляйте сколько угодно. Главное, чтобы после разделения N и PE не было обратного объединения.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения