Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Один АВР и две разные системы заземления http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3192 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ксения [ 16 июн 2014, 15:26 ] |
Заголовок сообщения: | Один АВР и две разные системы заземления |
Имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТП, система заземления ТТ (ТN) глухозаземл., 2 ввод- от СТП, система заземления IT изолиров. нейтраль, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191), что два разных контура, но это думаю, не суть важно. И как реализовать две эти системы в одном АВР. что бы все работало? от АВР питание оборудования, система с Изолированной нейтралью. Куда деть нейтраль от первого воода? Ее нельзя повторно заземлять. Или придется менять ситему заземления от ист. питания (то что ниже АВР на сх нарисованно?). И что делать с нейтралью от СТП? присоединить к имеющейся нейтрали перед АВР? А может можно использовать двухполюсный автомат? |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2014, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Один АВР и две разные системы заземления |
Вопрос хороший))) Я так понимаю у конечного потребитял должна быть система заземления IT. Сейчас же у вас N связан с земленей, это уже не IT. Вы правильно задали вопрос куда присоединить N с питающих кабелей... Я сам пока в затруднении ответить Но есть идеи: поставить 2 шины N (для каждого ввода своя) и коммутировать их при переключении АВР, чтобы их не связывать. А что если после счетчика поставить разделяющий трансформатор? Получим IT. |
Автор: | Ксения [ 17 июн 2014, 08:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Один АВР и две разные системы заземления |
я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N, |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2014, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Один АВР и две разные системы заземления |
Ксения писал(а): я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N, Автоматы пусть будут однополюсные, поскольку ваш АВР управляет контакторами, а не автоматами. Просто N нужно пропустить через контактор. N нельзя присоединять к корпусу!!! N и PE объединять нельзя, т.к. скорее всего у вас должно быть разделение где-то выше и лучше было бы вести еще третью жилу PE, а по месту сделать контур повторного заземления. |
Автор: | Ксения [ 17 июн 2014, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Один АВР и две разные системы заземления |
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте. Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2014, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Один АВР и две разные системы заземления |
Ксения писал(а): Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте. Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта Повторно заземляйте сколько угодно. Главное, чтобы после разделения N и PE не было обратного объединения. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |