Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:00

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТП, система заземления ТТ (ТN) глухозаземл., 2 ввод- от СТП, система заземления IT изолиров. нейтраль, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191), что два разных контура, но это думаю, не суть важно.
И как реализовать две эти системы в одном АВР. что бы все работало? от АВР питание оборудования, система с Изолированной нейтралью. Куда деть нейтраль от первого воода? Ее нельзя повторно заземлять. Или придется менять ситему заземления от ист. питания (то что ниже АВР на сх нарисованно?). И что делать с нейтралью от СТП? присоединить к имеющейся нейтрали перед АВР? А может можно использовать двухполюсный автомат?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вопрос хороший)))
Я так понимаю у конечного потребитял должна быть система заземления IT. Сейчас же у вас N связан с земленей, это уже не IT. Вы правильно задали вопрос куда присоединить N с питающих кабелей...
Я сам пока в затруднении ответить :(
Но есть идеи: поставить 2 шины N (для каждого ввода своя) и коммутировать их при переключении АВР, чтобы их не связывать.
А что если после счетчика поставить разделяющий трансформатор? Получим IT.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N,


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ксения писал(а):
я подумала, что в АВРе использовать двухполюсные автоматы, с одного нейтраль уйдет на изолир., а с другого на корпус АВР, N,

Автоматы пусть будут однополюсные, поскольку ваш АВР управляет контакторами, а не автоматами. Просто N нужно пропустить через контактор.
N нельзя присоединять к корпусу!!! N и PE объединять нельзя, т.к. скорее всего у вас должно быть разделение где-то выше и лучше было бы вести еще третью жилу PE, а по месту сделать контур повторного заземления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2014, 15:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте.
Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Один АВР и две разные системы заземления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ксения писал(а):
Ок, спаибо! Хочу поменять тип заземления от НВ части СТП на глузаземл. ( так как два контура заземления), если это ни на что не влияет, то проблемы это не вызывает, будет с двух контуров приходить TN. Поменять хочу так как СТП устанавливается, он в проекте.
Единственное, можно повторно заземлять? такое ощущение, что в ПУэ где-то написанно, что нельзя, но пока я не нашла этого пункта

Повторно заземляйте сколько угодно. Главное, чтобы после разделения N и PE не было обратного объединения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика