aulas писал(а):
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с вопросом расета риска при молниезащите солненчных батарей.
Батареи стоят на крыше здания, планирую защищать стержневыми молниеприемниками. Разрядники в схеме предусмотрены поставщиком оборудования.
Но объект пойдет в экспертизу, и потребуется расчет риска.
Как его считать? У меня есть расчет риска здания, учитывать те же самые пункты? Но я же не здание защищаю, а его часть...
В общем весь в сомнениях... У кого есть опыт, или соображения по этому вопросу - пожалуйста, поделитесь
В вашем случае по-моему даже не нужно считать риски. Смысл? Делайте молниезащиту и все. У вас дорогостоящее оборудование, которое должо быть защищенно от прямых попаданий молний.
У вас немного другой подход: нужно считать приченненый ущерб, что при расчете зданий не учитывают.
Возможно, в паспорте на оборудование написано, что требуется молниезаащита.