Автор:  dmk [ 15 май 2014, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Способ подключения проводников к нулевой шине

Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.

Автор:  k-igor [ 15 май 2014, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Способ подключения проводников к нулевой шине

dmk писал(а):
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.

Из ПУЭ:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

Шина должна быть медной либо стальной.

Автор:  dmk [ 15 май 2014, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Способ подключения проводников к нулевой шине

Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?

Автор:  k-igor [ 15 май 2014, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Способ подключения проводников к нулевой шине

dmk писал(а):
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?

Покупайте нужные шинки в магазинах (нужных размеров и на соответствующий ток) и не изобретайте свое изделие.
Не думаю, что в групповых щитках можно делать то, что вы предлагаете.