 Заголовок сообщения: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2014, 11:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 12:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dmk писал(а):
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.

Из ПУЭ:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

Шина должна быть медной либо стальной.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2014, 11:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 13:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dmk писал(а):
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?

Покупайте нужные шинки в магазинах (нужных размеров и на соответствующий ток) и не изобретайте свое изделие.
Не думаю, что в групповых щитках можно делать то, что вы предлагаете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика