Заголовок сообщения: Способ подключения проводников к нулевой шине
Добавлено: 15 май 2014, 11:55
Зарегистрирован: 15 май 2014, 11:39 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.
Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
Добавлено: 15 май 2014, 12:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dmk писал(а):
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.
Из ПУЭ:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
Добавлено: 15 май 2014, 12:51
Зарегистрирован: 15 май 2014, 11:39 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?
Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
Добавлено: 15 май 2014, 13:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dmk писал(а):
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?
Покупайте нужные шинки в магазинах (нужных размеров и на соответствующий ток) и не изобретайте свое изделие. Не думаю, что в групповых щитках можно делать то, что вы предлагаете.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения