Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 13 ноя 2024, 22:04

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2014, 11:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 12:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dmk писал(а):
Добрый день, подскажите, пожалуйста, допускается монтаж латунной шинки (крепление проводника под винт) для подключения проводников путем крепления на медную нулевую шину в ГРЩ. Монтажники не хотят сверлить и делать кольца в нулевой шине, проще говорят купить одну готовую шинку под винт, закрепить ее к нулевой медной шине, и таким способом выполнить монтаж.

Из ПУЭ:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

Шина должна быть медной либо стальной.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2014, 11:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способ подключения проводников к нулевой шине
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 13:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dmk писал(а):
Спасибо, то есть для упрощения монтажа, в ГРЩ не допускаться накладывать на медную шину, купленную в магазине латунную шинку (что часто ставят в групповых щитках), а в других щитах получается можно?

Покупайте нужные шинки в магазинах (нужных размеров и на соответствующий ток) и не изобретайте свое изделие.
Не думаю, что в групповых щитках можно делать то, что вы предлагаете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика